Gasleiding vraagjes

Hallo

Tbv van een 5pits kookplaat (met wokbrander) ben ik op dit moment bezig met het aanleggen van de gasleiding in de keuken. Nu heb ik een aantal vragen waar ik mee zit:

1) moet ik hiervoor 22mm of 15 mm gebruiken? De afstand vanaf de meterkast tot aan de kookplaat is zo'n 5 meter.

2) ik zou graag wicu voor de leiding willen gebruiken. Mag deze in de dekvloer worden gelegd? Lees tegenstrijdige berichten dat eea al dan niet in een aparte mantelbuis moet?

3) mag boven op die dekvloer dan nog een elektrische vloerverwarming (mat in tegellijm) worden gelegd? (waar de gasleiding dan dus onderdoor loopt in de smeervloer)

Bedankt!
 
15 mm is genoeg. WICU met mantelbuis; is als één geheel verkrijgbaar. Verwarmingsmantel lijkt me geen enkel probleem.
 
Kan prima, let wel dat je aan beide zijden de verbindingen moet solderen. Knellen van wicu is voor gas niet toegestaan.

Succes.
 