Gasleiding van kunststof binnenshuis toegestaan.

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #21
Een koperen gasleiding met soldeerverbinding is toegestaan in de muur of permanent weggewerkt, mits het droog is en de kans op beschadiging normaal uitgesloten is.

Een mantelbuis is niet verpicht, maar een dekking van 35 mm is verstandig om te voorkomen dat de leiding door eventuele schroeven of spijkers wordt beschadigd.

Alle te gebruiken materialen moeten wel zijn voorzien van het QA keurmerk.

Vr Gr
 

Scoupevo

  • #22
@cvolieboy


bedankt voor de toelichting :)

ik heb nog even weer gemeten, en niet meer dan 230cm zal achter de wand wegvallen, dus dan hou ik aan beide kanten nog 135cm over.
dan ga ik uit van een buis van 5m lang.
op zolder mag het wel weer opbouw zijn, en kan ik dus gewoon koppelingen gebruiken, zonder dat het fout zou zijn. inderdaad wel met gas keurmerk.
 