Gasleiding van Huis naar Garage

Norvug

  • #1
Gaan binnenkort de garage omtoveren tot woonruimte. Nu moet er dus Gas, water doorgetrokken worden en een aansluiting maken op de riolering.
Voor water wilde ik de afstand (6 meter) buiten overbruggen door de leiding (15mm koper door een PVC mantelbuis) in te graven op 60cm
Nu Heb ik zoveel adviezen gehoord en gelezen over wat te doen met het gas maar ik wil graag toch nog wat meningen.
Binnen is het gas 22mm, de te overbruggen afstand is 6 meter. Wilde dit doen door de leiding (22mm wicu) in te graven op 60cm.
iemand een beter plan?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Een gasleiding in de grond diend te zijn voorzien van een gronddekking van ten minste 0,85 mrt.
35 cm boven de gasleiding diend een lint te zijn aangebracht wat aangeeft dat er onder een gasleiding ligt.
Rond om de gasleiding mogen geen andere leidingen zijn aangebracht, zoals riolereing, electra en waterleidingen, daar zijn minimale 0,5 mrt afstanden voor in de aanleg voorschriften.

Er mogen geen messing koppelingen in de grond worden gebruikt.
De door u te gebruiken WICU gasleiding moet gesoldeerd worden en niet worden geklemd of gekneld en moet zijn van de kwaliteit half hard.
De zachte kwaliteit WICU koperen buis mag niet in de grond worden gebruikt

Vr Gr en succes ermee
 

Norvug

  • #3
Dank Cvolieboy :lol:
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #4
Het kan ook veel simpeler.
Een riolering buis 125 mm over de lengte van woning naar de garage in de grond en daar tyleen waterleiding , gasleiding van kunststof in mantelbuis doorheen trekken en eventueel nog een paar trekdraden er in leggen voor een utp kabeltje oid. Alle leidingen goed beschermd en droog.


Calenta :cool:
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Eeeehhh beetje tegenstrijdig.


Eerst wordt er gezegd dat het minimaal 0,5 meter uit elkaar moet liggen en jij propt het in 12,5cm buis.

Wat moet/mag het nu zijn?
 

Kacheltje

  • #6
Waar al je voorzieningen bij de voordeur binnenkomt heeft ook geen halve meter afstand van elkaar.
En in de stoep voor je huis ook niet. Daar zijn afstanden ook korter dan een halve meter. Ga je ook niet redden met eenstoep van 1.2 meter breedt. :lol:

hier vindt je de richtlijnen die stedin aanhouden voor aansluitleidingen. 85 cm is wel aan de diepe kant in dit geval
 

Kacheltje

  • #7
Wicu in de grond is geen aanrader mijn inziens.
Er zijn kunststof leidingen die gemaakt zijn voor dit doel en zijn als gasleiding herkenbaar door de gele kleur.

Bij de doorvoer zijn er overgangen naar koper met een beschermmantel.
Binnen kun je dan verder gaan op koper.
Doorvoeren ook de overige doorvoeren dien je dan gasdicht af te werken ter voorkomen van problemen als er buiten een lekage zou optreden.

Voor water is 60 cm aan de ondiepe kant. 70 cm wordt wel als minimum gehandhaafd, bij lange vorstperioden kun je kans lopen op bevriezingsgevaar.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #8
Ja, door een buis.

Perfect. Ik heb meerdere bed&breakfast voorzieningen en heb op deze manier voorgeïsoleerde Rehau 20 water (koud) en gas Rehau 20 in mantelbuis en heb dan ook nog aan en afvoer van hout gestookte cv ketel welke een buffer van 1000 L warmhoud, door een 125 mm buis lopen en nee, niet bij de zelfde waar de koudwater doorloopt.

Het is perfect en zelfs over een lengte van 22 meter.
Op eigen terrein.

Calenta :cool:
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
Mag ik er op wijzen dat de in de pdf genoemde richtlijnen bedoeld zijn voor aansluitingen van netbeheerders naar en in de meterkast en niet voor uitbreidingen binnenshuis of naar een garage etc.
 

Kacheltje

  • #10
Klopt Jan
Een Particulier zou op eigen grond moeten voldoen aan regelgeving die veel strenger is dan?
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #11
Ik denk dat een particulier die het zelf doet, zich aan geen een regel hoeft te houden als het in zijn eigen grond is.
alleen of ik er naast wil wonen, das een tweede.

groeten b
 
Status
Niet open voor verdere reacties.