Kwaliteit van soldering gasleiding en waterleiding

Martijn1989

  • #1
Een vraag die misschien op het oog niet makkelijk te beantwoorden, of in het beste geval juist wel. Wij gaan verder met de verbouwing en als ik het plafond openhaal, ben ik niet onder de indruk van de soldering van de gasleiding en waterleiding (beide gevallen betreft het de het hoofdleiding vanaf meter tot aan ketel). Mijn eerste soldeerklus zag er m.i. stukken netter uit dan deze. Óf is er enkel teveel soldeer gebruikt? Weinig manieren om het te controleren ben ik bang, is het in dit geval better safe then sorry om alles te vervangen of ziet dit er gewoon uit als prima soldeerwerk? Graag jullie visie hierop.

2814CD63-5A44-46FD-95E5-BBE82EC36FB1.jpeg A6BC8BB6-1A63-4293-9A8D-EECCB97D8A78.jpeg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Voor mijn gevoel is het juist te weinig soldeer en te weinig warmte, lijkt niet lekker gevloeid.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #3
mee eens slechte soldering, als deze goed soldering goed was geweest had de hele buis vertind geweest ipv soldeersel op een hoopje.
soldering is te koud geweest en of niet voldoende geschuurd en vloeimiddel aangebracht
 

Martijn1989

  • #4
Bedankt beiden, ik heb mijn antwoord wel. Tijd voor vervanging!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu