Gasleiding buitenpands en ondergronds laten lopen ...

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hoi,

ik wil een huis kopen, en daar loopt aan de buitenkant een koperen gesoldeerde leiding van 1 inch of zo langs (10 com boven grond). Deze koperen leiding gaat dan de grond in, loopt onder de tegels van de grond langs, en komt in de berging weer naar boven. Het lijkt alsof het een waterleiding of een gasleiding is.

Indien het een waterleiding is dan kan die in de winter zo dichtvriezen, maar dat is niet gebeurt. (Wel met de verwarming in de berging). Dus het zal wel een gasleiding zijn.

Ik ben niet van plan zelf aan gas te rommelen. Maar misschien kan mij iemand toelichten hoe het hoort.

Dus: een stuk leiding buiten langs de muur. Een stuk ondergronds.
 
Materiaal? 1" duidt op gaspijp, maar die hoort niet buiten bovengronds te lopen en hoort een geel mantelbuis te hebben. Hoe oud is 't huis?
 
In de 60er jaren was het juist gemeengoed om gasleidingen buitenom te laten lopen heb ik me laten vertellen.

en geel kleurgecodeerd deden ze toen nog niet aan ;)
 
Fiesiekus schreef:
Hoe oud is 't huis?

Het huis is van voor de oorloog. Maar de berging is van 2003, en ook de kachel in de berging is van dit jaar.

Ik begrijp het al. Het hoort anders gedaan.
 
In de 60er jaren was het juist gemeengoed om gasleidingen buitenom te laten lopen heb ik me laten vertellen.
Ook toendertijd was dat niet toegestaan.
 
Nee, niet van horen zeggen, tijdens de gasombouw van stadsgas naar aardgas werd alles dat buitenom liep, ook ondergronds, afgekeurd.
Diverse schuurtjes waar toen de was voorgekookt werd zaten opeens zonder gasaansluiting, genoeg ellende meegemaakt hierom.
 
Het buitenomlopen van gasleidingen is op zich niet verboden.
Echter de uitvoering moet ook volgens de voorschriften voldoen.
Het door jou genoemde voorbeeld kan best andere afkeurredenen gehad hebben.

Maar goed, als Lutz een huis wil kopen staat hem het vrij om na te gaan of de gasleiding voldoet aan de gestelde eisen.
 
ik wil een huis kopen, en daar loopt aan de buitenkant een koperen gesoldeerde leiding van 1 inch of zo langs (10 com boven grond).
Is dit toegestaan ?
Dat kan ik me echt niet voorstellen, of ik moet wat gemist hebben.
 
Dus ik zit nu met de vraag: hoe moet, volgens de voorschriften, een gasleiding van het woonhuis naar de berging worden gelegt? Mag dat überhaupt?
 
Dat mag, ondergronds en in een gele mantelpijp. Als je een installateur vraagt, kan je zelf de gleuf graven e.d., en hem het aansluiten laten doen.

Die berging, daar staat dus een gaskachel? Neem aan dat 't geen garage is?
 
Geen mantelpijp maar gele thyleenleiding voor gas, evt gemarkeerd met een geel gaasnet.
Mantel is volgens mij zelfs verboden
 
Beste mensen,

bedankt voor jullie reactie's. Misschien kan ik de koopprijs van het huis ietsje drukken. Verder ben ik niet van plan om zelf iets aan de gasleiding te doen.

En het betreft een echte CV installatie t.b.v. een berging van 50m2 grote.
 
De wijze van aanleg van gasleidingen kun je nazien in de Nederlandse Praktijkrichtlijn 3378.(laatste uitgave april 2008)
Deel 5 Gasleidingen algemeen uitgave oktober 2007
Deel 7 In de grond gelegde gasleidingen oktober 2007

Deze delen zijn bij deze situatie met name van toepassing !

Enige aandachtspunten zijn:

- Bij punt van binnenkomst in een gebouw moet een afsluiter zitten.
- De doorvoer moet gasdicht zijn uitgevoerd.
- De dekking van in de grond gelegde gasleidingen moet min 0,8 m zijn.
- Op 0,3 m boven de ondergrondse leiding moet een waarschuwingslint.
- Bij doorvoeringen met stalen buis vanuit de grond moet een isolatie-
koppeling zijn toegepast.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan