Gasketel, druk schommelt enorm

Nickel

  • #1
Sinds een tijdje constateer ik dat de druk van mijn ACV gasketel enorm schommelt.
Als er nauwelijks moet verwarmd worden, is de druk ongeveer 0,2 bar. Als 's morgens de ketel het huis moet opwarmen stijgt de druk richting 2 à 2,6 bar.
Qua confort is er niks te merken, alle radiatoren warmen goed op.
Ik heb alle radiatoren al eens ontlucht, maar er komt geen lucht uit, direct water ...
Bij hoge druk drupt het overloopventiel wat. Ik heb nog geen water bijgevuld.
Wat is er aan de hand ?
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Mn22

    Vaste beantwoorder
    • #2
    Waarschijnlijk is het expansievat stuk. Even eraf halen en kijken of er water inzit. Is dit het geval, dan is deze stuk. Nieuwe plaatsen en ook het overstortventiel vervangen. De kans is groot dat deze anders blijft lekken.
     

    Xr8

    • #3
    0,2 bar is niet voldoende om een ketel goed te laten werken, als u een drukverschil heeft tussen koud en warm van 2,5 bar dan moet echt het vat kapot zijn zoals al aangegeven. Laat het water eens uit de installatie lopen en draai het vat los, let op deze kan 20 kg wegen!

    Als dit zo is vat en overstortventiel vervangen. De druk op 2 bar zetten en de installatie opnieuw opstarten, de druk mag nu nauwelijks stijgen.

    Succes.
     