Gasbuis cv-ketel 15, 22 of 28 mm?

WPC

  • #1
Vanwege de grote afstand tussen mijn cv-ketel en de badkamer (nu ruim 15 meter), wil ik op termijn de ketel op een andere plek hebben hangen. De huidige ketel is zo'n 13 jaar oud, ik reken er dus op dat het met een paar jaar wel klaar is.

Nu heb ik de halve zolder overhoop vanwege een verbouwing en dat is dus de ideale gelegenheid om alvast de leidingen voor te bereiden naar de nieuwe locatie.
Dat is koud+warm water, 2x CV-hoofdleiding, afvoerleiding en gasleiding.
Gelukkig ligt de helft er al (koud+warm water en afvoer). De 2x CV-hoofdleiding wil ik aanleggen als 2x22mm staal. En voor de gasleiding dacht ik aan 15 mm koper.

Totdat ik ontdekte dat die 15mm voor een fornuis oid wel voldoende is, maar voor een CV-ketel waarschijnlijk te weinig.

De huidige gasleiding (van meter tot bovenkant zoldervloer) is 5,5 meter lang en uitgevoerd in 27mm koper (zo te zien). Inderdaad: 27mm gemeten met de schuifmaat en niet 28 mm... Leiding is waarschijnlijk uit 1973.
Zodra de leiding boven de zoldervloer uitkomt zit er een knie op die verloopt naar 15mm koper. Daarop zit dan weer een leiding van 1,5 a 2 meter lang naar de ketel.
Nu wil ik vanaf die knie een nieuwe leiding voorbereiden met een lengte van ongeveer 10 meter lang, met daarin 2x een bocht van 90 graden en 2x een bocht van 45 graden.

Vraag: kan ik die 10 meter maken van 15mm koper, of moet ik 22mm of zelfs 28mm gebruiken?

[Let op dat het alleen om voorbereiding gaat. Zodra de nieuwe ketel komt laat ik die installeren en dan ook gelijk de leiding aansluiten bij de knie die uit de vloer komt. De installateur moet dan eerst het nieuwe stuk afpersen zodat ik geen risico loop op fouten in de door mijzelf aangelegde leiding. De installateur die ik al vaker heb ingeschakeld vindt dit geen probleem. Hij heeft liever dat ik even een stuk aanleg dat hij later controleert, dan dat hij voor dit stukje zelf moet komen. Het is gewoon erg druk momenteel.]
 

Marcn88

  • #2
Minimaal 28mm, en dan is het gezien de totale lengte nog krap aan om 20 mbar op je gasblok te houden
 

WPC

  • #3
Hoe kun je dat uitrekenen? Of spreek je op basis van ervaring? :D
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Dat valt nog wel iets mee, als ik hem doorreken op 15 meter lengte, met 6 haakse bochten, 22mm leiding (20mm doorlaat) en 30 kw toestel kom ik op 1,1 mbar drukval. Dat mag maximaal 2,5 zijn.

Uitbereiden in 22mm moet dus prima kunnen. Met 15mm ga je (ver) over de maximale drukval, dat gaat zeker niet goed komen!

Tip: Er is ook (via je installateur) kunststof gasbuis. Scheelt heel wat verbindingen!
 

WPC

  • #5
Dank. Ik ga eens met de installateur babbelen of hij kunststof gasbuis kan leveren.
En moet dat dan met een koperen kern zijn, of is volledig kunststof tegenwoordig ook toegestaan?

Welke maat/diameter is dat trouwens? Vast geen 22mm zoals bij koper...
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #6
Dat is of volledig kunststof, of kunststof met een aluminium tussenlaag. Kleur is geel, en de buis moet voorzien zijn van de juiste keurmerken voor gas.
 

Marcn88

  • #7
Maar t was toch 15 meter en dan 10 mtr extra erbij??
kunstof kan ook dan kom je uit op 25 of 26mm
 

WPC

  • #8
Ha Marcn88,
Ik denk dat ik het niet helemaal duidelijk heb beschreven. Het is nu 5,5 meter en daar komt nog ongeveer 10 meter bij.
Dus totaal een ruime 15 meter.
 

Marcn88

  • #9
Oh ok dan had ik t niet helemaal goed gelezen excuses,in dat geval zal 22 mm koper voldoende zijn of een kunstof leiding 25/26mm
 

WPC

  • #10
Top, dank voor de verduidelijking.
 

WPC

  • #11
Nog eens opnieuw gemeten en ik kom tot de conclusie dat ik de vorige keer verkeerd gemeten heb. Geen idee hoe het kan, maar blijkbaar heb ik een stuk overgeslagen ofzo...
In ieder geval heb ik 15 meter nieuwe leiding nodig.
De oude/bestaande leiding blijft 5,5 meter lang.
Met de tool van Isso: https://kennisbank.isso.nl/docs/tool/rekentool/drukverlies/softwaretool-drukverlies kan ik wel rekenen, maar ik kom er niet helemaal uit.
Sectie 1: 3/4"-leiding van 5,5 meter lang en diameter 21,6 mm inwendig. Start bij de meter met een T-stuk (zeta=1,5) en op zolder maakt hij een 90-graden bocht (knie: zeta=1,5). Geldt dan voor deze sectie een zeta van 3,0?
Sectie 2: nieuwe 25 mm kunststofbuis van 17 meter lang (voor de zekerheid wat overlengte) en 20 mm binnendiameter. Start met een verloop van 21,6 naar 20 (dus zeta=0,5?). Daarna komen er twee bochten van 90 graden in, maar niet als knie. Gewoon ruime bochten. Dat is ook twee keer zeta=0,5. Totaal zeta voor deze sectie is dan 1,5?

Als ik dit invoer heb ik nog nodig:
- Belasting in kW. Is dat het maximale ketelvermogen? Ik ben uitgegaan van 30kW.
- Temperatuur stookgas is 20 graden celsius (in huis, dus dat klopt wel).
- Overdruk stookgas bij begin leidingdeel: geen idee wat dat hier is. Kan ik uitgaan van 25 mbar? Is ergens te vinden welke druk mijn leverancier levert op de meter?

Resultaat:
Sectie 1: 49Pa drukverlies
Sectie 2: 117Pa drukverlies
Resterende druk op max. 1 meter van de nieuwe ketel (einde van de leiding): 23,51 hPa/mbar.
Dat is 1,49 mbar drukval. Is dat teveel?
En op welke manier kan ik deze lengte dan wel overbruggen?
 

WPC

  • #12
Nog iemand die kan aangeven of de 1,49mbar drukdaling kan?
Klopt het dat het maximaal 2,5mbar mag zijn?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #13
1.49mbar is in orde. Voor een nieuwe leiding is maximaal 1.7mbar, voor een uitbreiding 2.5mbar.
Je mag in de aansluitleiding (van je aansluitkraan tot het toestel) ook nog 0.9mbar opmaken, dus zit je zit zeker goed.
 

WPC

  • #14
Dank voor de bevestiging!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu