Gasafvoer gesloten geiser verlengen

Bianca

  • #1
Hoi iedereen, ik hoop dat ik hier weer met goed gevolg mijn vraagstuk kan plaatsen.
Ik heb een gesloten gasgeisertoestel in het keukenkastje met dubbelwandige pijp voor aanvoer frisse lucht en afvoer gasverbranding. Bosch wt10. Deze pijp gaat door de gevel naar buiten. Echter, hier heb ik een veranda met schuifdeuren laten instaleren door een specialistisch bedrijf. Deze hebben mij niet gewezen op eventuele problemen. Buiten is dus nu binnen. Volgende week komt een muurdoorbraak waardoor de veranda in open verbinding met de woonkamer komt te staan. Nu was de Volta hier voor onderhoud aan de cv ketel en geiser, en toen werd het problematisch. Er is melding gemaakt van een onveilige situatie ivm koolmonoxide. Binnen 4 weken moet ik foto's sturen waarin ik het heb aangepast, ander komen ze mijn gehuurde geiser ontkoppelen. Ik was aan het overwegen om een combiketel aan te schaffen, maar dat gaat niet lukken binnen 4 weken, tegenwoordig kun je al blij zijn als ze binnen 4 weken komen voor een offerte. Ik wordt dus nu gedwongen om ergens een gat te maken in mijn gloednieuwe veranda. Recht naar boven zal iedereen met een beetje verstand zeggen. Tja, dat gaat niet want afkitten is dan toch wel het hoofdwoord in deze, en ik kom er niet bij, want die polycarbonaatplaten gaan mij niet houden. Een andere optie is de pijp horizontaal naar buiten te geleiden, en dan maar een gat in de staander te boren. Zie foto, de pijp volgt dan de lijn van de elektrakabel die je ziet lopen. Nou na een lang verhaal komt nu mijn vraag:
Buis aanvoer lucht is 90 mm, buis rookgasafvoer is 60 mm. Voor een buis van 90 is geen plaats die is te groot om door de staander van de veranda te gaan. Dus nu wil ik alleen de rookgasafvoer van 60 mm naar buiten leiden. Dit worden 2 x90 Graden bochten, en 3,5 meter pijp horizontaal. Dat houdt in dat de aanvoer verse lucht in de veranda blijft. MAG DIT? Moet de gasafvoerpijp iets omhoog hellen, zo ja hoeveel per meter. Vastzetten op iedere 50 cm??
Ik hoor het jullie denken, installateur bellen. Ja jullie hebben gelijk, maar als mijn bedachte oplossing zo simpel is kom ik het zelf aan het doen aangezien ik over 2 weken ff in het ziekenhuis kom. Je begrijpt dus mijn tijdsdruk.

20230425_174323.jpg 20230425_203532.jpg
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Walker

    Specialist Deuren en Kozijnen
    Moderator
    • #2
    Volgens mij is het niet zo simpel, en heeft jouw enthousiasme geleid tot een behoorlijke uitdaging. Persoonlijk zou ik het risico op een koolmonoxide-vergiftiging niet willen lopen.
     

    Bianca

    • #3
    Nee je hebt gelijk, ik besef me het gevaar van koolmonoxide wel degelijk. Maar binnen 4 weken, en in mijn geval 2 weken dus, voordat ik tot een oplossing gedwongen wordt, anders heb ik geen warm water meer, dus het is wel degelijk serieus. Mijn concrete vraag is of ik alleen de kleine buis gasuitlaatafvoer mag verlengen en de luchtinvoer in de veranda mag laten. Laat je niet misleiden door mijn naam , ik heb wel voor hetere vuren gestaan. Het moet gewoon snel en effectief. Ik kan binnen 2 weken wel een elektrische doorstromer plaatsen, maar ik heb geen krachtstroom, dus alleen keuken en wastafel badkamer. Als ik uit het ziekenhuis kom wil ik me wel fatsoenlijk kunnen verzorgen zonder water te verwarmen op de kookplaat
     

    Bianca

    • #4
    Net gekeken de aanvraag van krachtstroom voor een doorstroomboiler is 18 weken, dus geen optie in deze
     

    Walker

    Specialist Deuren en Kozijnen
    Moderator
    • #5
    Is het geen optie om de verandabouwer terug te laten komen voor de noodzakelijke aanpassingen?
     

    Auto-Geen

    • #6
    Hang tijdelijk een tweedehands elektra boiler op de plaats van de geiser.
     

    Bianca

    • #7
    geniaal idee, ook voor een permanente oplossing, dank je. Ik Heb zonnepanelen, dan moet ik met de afschaffing salderingsregeling wel ff overdag douchen. moet het wel passen in mijn keukenkastje max 86 hoog 50 breed en 34 diep. Deze oplossing zou werkbaar kunnen zijn, ik ga op zoek. Tijdelijke oplossingen zoals een tijdelijke flexibele buis zijn nog steeds welkom. Diverse installateurs benaderd, maar kans is vrijwel nihil op korte termijn. Overstromingsgebied zuid Limburg, dus niemand heeft tijd. Dank voor de reacties
     

    Bianca

    • #8
    jeetje geen elektraboiler 80 liter te vinden met diepte max 34 te vinden, gezien de korte termijn, sta ik open voor meer reacties, gezien de tijdsdruk, uitstel gevraagd bij volta
     

    Walker

    Specialist Deuren en Kozijnen
    Moderator
    • #9
    Bianca schreef:
    Ik Heb zonnepanelen, dan moet ik met de afschaffing salderingsregeling wel ff overdag douchen.
    Maak geen problemen waar ze niet zijn. De salderingsregeling bestaat nog zeker tot eind 2024.

    en wat betreft de inbouwdiepte: Als het tijdelijk is, haal je gewoon het deurtje voor het kastje weg.
     

    Hharbers

    • #10
    Koop in ieder geval vandaag nog een koolmonoxide meter en hang die in je veranda.

    Naar boven door je veranda dak met aan en afvoer is meets logische .

    Vraag de veranda bouwer wat voor maatregelen je moet nemen om toch op dak te kunnen.
    Die hebben zeker met dat bijltje gehakt
    Kan me voorstellen dat als je er een plaat hout 1.22x244 op legt dat je er best op kunt


    Zij zullen je ook wel kunnen vertellen hoe je een doorvoer waterdicht maakt .Misschien halen ze betreffende polycarbonaat plaat er wel af , maken sparing erin met doorvoer en leggen hem terug
    hoef je enkel nog je afvoer er van onder naar boven door te steken
    1682487692654.png
     
    • Like
    Waarderingen: Walker

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #11
    Koolmonoxide is er alleen (volgens mij) bij een slechte verbranding.
    Het is goed om daar voorzichtig mee te zijn maar we mogen niet meteen aannemen
    dat dit ook aan de orde is. Ik vindt dit een lastig probleem waar iedereen van tevoren rekening
    mee had moeten houden. De grote vraag bij zo'n verticale doorvoer is of de geiser daar
    geschikt voor is. Hoeveel lengte kanaal mag daar aan zitten en kan deze de extra weerstand
    van dat kanaal overbruggen? Dat is toch iets voor de installateur.
     

    AvDijk

    Vaste Beantwoorder
    • #12
    Met de nieuwe regelgeving mogen we wettelijk niet meer zelf mogen klussen aan gastoestellen en bijbehorende afvoer. Dus bij gebrek aan betere oplossingen ergens een elektrische boiler plaatsen om te kunnen douchen.
     

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #13
    Maar om dat goed te doen is dan weer een elektricien nodig.
     

    Bianca

    • #14
    Ja dit word zo langzamerhand een hoofdpijndossier. Een elektrische boiler moet op een aparte groep, die dan bijgetrokken moet worden met natuurlijk het nodige breekwerk. Een doorstroomboiler elektrisch heeft zelfs krachtstroom nodig. Om mijn cv ketel te vervangen door een combiketel is ook veel breekwerk nodig, keuken en toilet weghalen en opnieuw installeren. Na de watersnood in 2021 is breekwerk echt wel het laatste waar ik op zit te wachten. Ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag of het volstaat de 60 cm doorsnede buis( binnenbuis) alleen horizontaal 3,5 meter te verlengen tot buiten de veranda. Verschillende aanvragen gedaan om een doorvoer dak te maken, maar krijg steeds of geen antwoord, of dat ze dat niet doen. Als ik niemand voor de doorvoer kan vinden denk ik dat het een klein vermogen doorstroomboiler word, zodat ik in ieder geval een gootsteen en wastafel heb. Dank voor het meedenken. Uiteraard heb ik een koolmonoxidemelder in de veranda geplaatst
     

    Bianca

    • #15
    Dit is 1 van de reacties die ik wel kreeg:

    Beste Bianca ,helaas dat doen wij niet. Daar naast het water dicht afwerken van deze platen is een regelrechte ramp. Volgens de specialisten. Ivm uitzetten en krimpen van deze platen. Heb thuis zo n zelfde probleem met de afzuigkap in de keuken. Veel succes er mee. Mvg
     

    Jackd

    Vaste Beantwoorder
    • #16
    Een boiler kan met een energieverdeler naast bijvoorbeeld een vaatwasser of oven op één groep.
     

    Walker

    Specialist Deuren en Kozijnen
    Moderator
    • #17
    Bianca schreef:
    Ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag of het volstaat de 60 cm doorsnede buis( binnenbuis) alleen horizontaal 3,5 meter te verlengen tot buiten de veranda.
    Van mij ga je dat antwoord niet krijgen. Ik zou het risico niet willen lopen dat iemand gezondheidsschade oploopt omdat de afvoer niet goed is aangelegd.

    Wanneer heb je deze veranda / aanbouw laten plaatsen?
     

    Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #18
    de afvoer zal door een vakman moeten worden aangepast, dit mag u niet meer zelf doen door de nieuwe regelgeving daarom plaats ik een slotje.
     
    Status
    Niet open voor verdere reacties.