Foutcode: 0/1, Drukverschilschakelaar gesloten bij start Radson HRC NOX 3060B

WardSchwillens

  • #1
Hallo Klussers!

Ik krijg een Foutcode: 0/1, Drukverschilschakelaar gesloten bij start op mijn Radson HRC NOX 3060B.
Weet iemand wat te doen om dit te verhelpen?

Bedankt!
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • The headhunter

    Specialist Elektra
    • #2
    Luchtdrukwachter vervangen.
     

    Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #3
    dit toestel is bekend om zn lekkages aan de wisselaar, is dit recent nog gecontroleerd door een erkend vakman?
    de luchtdrukschakelaar kan om verschillende reden niet sluiten waaronder vervuiling, onvoldoende luchttransport (ventilator) defecte schakelaar, slangetjes verstopt/lek.

    ik zou adviseren om niet teveel te investeren en het toestel te vervangen
     

    Login