Gas aansluiting maken in de schuur

H@ns

  • #1
In mijn schuur moet een gasaansluiting komen.
De schuur staat achter in de tuin op omgeveer 15 meter van de meterkast.
Ik moet eerst vanuit de meterkast naar de keuken en vandaar af onder de grond naar buiten om ergens in de schuur weer boven te komen.

Wat is wijsheid?
Direct vanuit de meterkast naar de schuur met een onafhankelijke leiding of aftakken vanaf de keuken?

Wat voor een soort leiding en ommanteling moet ik hiervoor gebruiken en welke diameter?
Mag ik gastegkoppelingen gebruiken of moet alles gesoldeerd zijn?
Is er een flexibele variant gasleiding die hiervoor in aanmerking komt?
Op welke diepte ondergronds moet ik gaan zitten, gewoon 60cm?
Uitzetting? Hoe zorg ik dat de boel kan bewegen als gevolg van uitzetting/krimp?

Ik wil de voorbereiding zelf doen; graven, leiding leggen, kappen, boren, hakken…
De aansluiting zelf laat ik aan een specialist over!
 

Gerrit

  • #2
Het zelfde verhaal H@ns als bij de waterleiding.

Er is speciaal gastyleen in de handel. Ligt ook al vele jaren bij mij, wordt ook veel gebruikt en ik heb er nog nooit moeilijkheden mee gehad. Ik zou een aftakking bij de meter maken met afsluiter, 20 of 22 mm. nemen en alles (net als de waterleiding) aansluiten met knelkoppelingen.

Let er wel goed op dat er speciale knelkoppelingen zijn voor gas. Verschil met de waterkoppeling is o.a. dat er een bus in de slang komt.

Wederom sukses.
 

Chathanky

  • #3
Als je kunststof leiding wilt, vraag dan naar mdpe, deze is voor gas geschikt.
 

MarcoDezicht

  • #4
Hans mag ik je adviseren de gasleiding uit te besteden .
Dit in verband met de verzekering en dat je hoop ik graag nog een dak boven het hoofd houdt.

Je kan wel een sleuf graven en dan de loodgieter de gasleiding er in laten leggen.

Wat het materiaal betreft kan het met hpe- en gasgekeurde koppelingen en ik zou als diameter 25 gebruiken gezien de afstand en hetgeen je van plan bent.

Misschien is het ook nog een optie om de cv door te trekken naar de schuur voor verwarming.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #5
En nog een kleine suggestie mijnerzijds:

Als je het geheel gegraven hebt, en de leidingen gaat leggen, leg die dan in geschikte (wat ruimere) maat PVC afvoer(riool)buis(-zen).

Voordeel: je schept er niet zo makkelijk doorheen en mocht er ooit iets vervangen moeten worden, dan kun je trekken in plaats van opnieuw spitten. (Mits je ze ook netjes met mofjes hebt verbonden...)

En wortels groeien er ook niet makkelijk tegenaan of "doorheen".

Ik weet alleen niet zeker of het toestaan is in één zo'n buis gas, water en elektra bij elkaar te leggen. Zie het bezwaar niet echt, maar daar weet een ander wellicht meer over?
 

H@ns

  • #6
Alvast bedenakt voor de reacties.
Die CV-leiding heb ik ook aan gedacht ja, één radiator met thermostaatknop moet genoeg zijn.
Ik heb pas een nieuwe Nefit ecomline classic HR combi laten plaatsen op zolder, die moet één extra radiator wel aan kunnen.
Ik was alleen bang dat het qua afstand en leggen in de grond te veel verlies aan warmte gaat geven...
Welke diameter aan en afvoer adviseer je? En isolatie en Mantel?

Ik zou hem af kunnen tappen van de keuken waar twee dikwandige 22mm buizen lopen die ongeveer 2 meter naar beneden gaan met 14mm waar een radiator zit.

@Kees; Dat van die rioolbuis lijkt me een goed plan! De vraag is inderdaad; mag ik alles in één grote buis leggen? En zo niet wat mag eventueel wel bij elkaar?
(of misschien is zo'n flexibele geribbelde buis met grote diameter nog beter en goedkoper?)
 

MarcoDezicht

  • #7
De cv kan je best isoleren en dan in een pvc buis stoppen en deze aan beide zijden dicht maken, zodat er geen water in kan.

De cv leidingen van de diameter van 15 mm.
Maar het kan ook 22 mm zijn maar dat ligt aan het vermogen van de radiator.

Hans als je besluit een mantelpijp in de grond te leggen: er alvast een touwtje er in te trekken want naderhand is het tobben.

Hans veel succes, we zien wel wanneer de receptie voor de opening er is.
 

Chathanky

  • #8
Klusidee Kees schreef:
En nog een kleine suggestie mijnerzijds:

Als je het geheel gegraven hebt, en de leidingen gaat leggen, leg die dan in geschikte (wat ruimere) maat PVC afvoer(riool)buis(-zen).

Voordeel: je schept er niet zo makkelijk doorheen en mocht er ooit iets vervangen moeten worden, dan kun je trekken in plaats van opnieuw spitten. (Mits je ze ook netjes met mofjes hebt verbonden...)

En wortels groeien er ook niet makkelijk tegenaan of "doorheen".

Ik weet alleen niet zeker of het toestaan is in één zo'n buis gas, water en elektra bij elkaar te leggen. Zie het bezwaar niet echt, maar daar weet een ander wellicht meer over?
Gas in de mantelbuis heeft de vervelende eigenschap als dit in de woning uitkomt dat bij lekkage het gas van grote afstand het huis kan instromen of de nabijheid hiervan.

Dit is bij de gasbedrijven zonder aanvullende maatregelen ivm. afdichting niet meer toegestaan.
 

H@ns

  • #9
Tja dat klinkt logisch...
Ook hier dus maar alles in overleg met de installateur (wat uiteraard al de bedoeling was).
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu