Gas aansluiting eisen gesloten geiser

DutchPlayer

  • #1
Beste mensen,


Omdat ik graag de regel geving na leef wil ik graag weten wat toelaat baar is kwa gas aansluiting op de geiser, dus van de muur naar de geiser.

Moet dit altijd een vaste buis aansluiting zijn, mag er gewerkt worden met een speciale slang. Gas installatie in de meter kast is immers ook met een soort van gast slang aangesloten.

Ik ken de risico's van de geiser installatie, de vorige ook gedaan. Ik sluit alles aan en laat dan de monteur komen om de boel te keuren en in bedrijf te nemen alleen de gas leiding moet nog.

Nogal weinig ruimte waar de gas leiding zit en hij zit ongeveer 15 cm naast de aansluiting van de geiser.

Ik hoor het graag van u.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #2
15cm daar moet je toch echt wat mee kunnen doen qua leiding?

Maar ik zou niet weten waar om je daar geen flex mag gebruiken(behalve dat ik het er niet vind uitzien, persoonlijk). Als je erop let dat de spullen die je gebruikt een gas keur hebben, zit je goed.

Groeten b
 

DutchPlayer

  • #3
Ja en in die 15 cm zit nog een stopcontact, gas kraantje komt van de muur af dus dat word een leuke constructie.

Ga het wel netjes fixen met vaste leiding. Maar dacht om snel even een gas aansluiting te maken zat ik te denken aan zo een gasfornuis slang. Installatie laten keuren en we hebben warm water.

Het verdient niet de schoonheid prijs idd met slangen:-)Bedankt voor de info.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
En met die flexibele gas aansluitslang mag het dus net niet dat is AFKEUR
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #5
Meen je obelix?
Dan zit ik er dus naast. Sorry
Hebben gelukkig zelf ook nooit zo aangesloten :oops:
Maar stel ik doe het vanuit de muurplaat of koperen leiding met uponor of rehau gas?
Groeten b
 

DutchPlayer

  • #6
Okay dan gaan we morgen weer even naar de praxis om een stukje pijp te halen en wat aansluitingen.

Hopelijk zijn er ook 45 graden stukjes:-)

Maar ik mag het wel zo maken vanaf het gas kraantje vaste leiding? Leiding is verlengd, uit de muur komt de gas aansluiting met draad aan de buiten zeide. Met vebrindingstukje heb ik daarop het kraantje gemonteerd en wil vanaf het kraantje met vaste leiding naar de geiser.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Flexibele buis mag worden gebruikt indien geschikt voor gas, denk dan ook aan de juiste koppelingen.

maar een flexibele slang waar je een gascomfort toestel(pitjes om te koken ) mee aansluit dat mag dus niet
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #8
Obelix dan hebben we een punt. Ik heb het niet over die rubberen slang.
Ik doelde meer op een anaconda. Zo een aansluiting waar ookvaak de gasmeter mee word aangesloten. Ik dacht dat starter ook zo een bedoelde.

Groeten b
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Ok, zo zie je maar weer hoe een babbelonische spraak verwarring kan ontstaan
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #10
Dus nu is de vraag hoe heeft de topic starter de geiser aangesloten.
Met een zogenaamde gasfornuis aansluitslang, of een anaconda die bij de gasmeter zit?

Foto heldert het denk ik helemaal op.

Groeten b
 

DutchPlayer

  • #11
Ik was van plan zo een gasfornuis ding te halen. Maar als ik voor de slang mocht gaan moet ik dus zoiets als deze. hebben?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
Dat bedoel ik dus en dat mag volgens mij niet
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #13
Ik twijfel toch over deze.
Hij is geschikt voor aansluiten van gas toestellen. En een geiser is een ............
Maar wie of welk norm blad kan hier uitsluitsel over geven.
Persoonlijk zou ik het niet doen, maar of het een gas afkeur is? Hem benieuwd.

Groeten b
 

DutchPlayer

  • #14
Ik ga wel voor een vaste leiding setup, dan weet ik zeker dat het goed is.

Enige wat ik me dan weer afvroeg, mag er bij gas gewerkt worden met knel koppeling of moet het echt gesoldeerd worden?

Al gevonden, mag wel knellen maar dan moeten ze wel goedgekeurd GASTEC zijn.
 

DutchPlayer

  • #15
Und weet iemand nog een bedrijf in 020 die mn installatie kan keuren...Veel op vakantie of hebben op korte termijn geen tijd of ze nemen gewoon de telefoon niet op.

En ik heb niet zo een zin om nog weken te wachten op warm water:-)

Hebben mensen een indicatie wat zo een keuring kost? Word namelijk ook weer lekker vaag over gedaan.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #16
U hebt dit eerder gedaan dus geen complete leek meer, lijkt me dat controleren op lekkage met zeepsop in orde is, na de vakantie kan de zaak dan gekeurd worden.
 

DutchPlayer

  • #17
Zoals eerder vermeld ben ik toch gegaan voor een vaste gas leiding installatie voor de geiser.

Koppelingen gekocht en de bochtjes, de 15mm pijp op maat gezaagd en de boel in elkaar gesoldeerd. eerste keer 3 mm te breed gemaakt, na aanpassing paste het stukje vaste leiding tussen de geiser en het gas kraantje.

Alles aangesloten en getest op lek dichtheid. Gisteren monteur laten komen die mn hele installatie heeft bekeken en de geiser in bedrijf heeft gesteld.

En we hebben warm water!:-)

Handige tip omtrent de lek dichtheid van het gas te bepalen is de laatste 3 cijfers van je gas meter even 10 minuten in de gaten houden. Maar zeepsop werkt ook nog steeds goed.
 