Al een aantal jaren heb ik een dubbele boretti oven in gebruik. Deze is aangesloten via 1x16A en werkt op zich prima.

Echter, op het apparaat staat dat hij 5KW verbruikt (kan verbruiken).
Het is ook mogelijk om hem aan te sluiten op 2 of 3 fases.

Is dit zinvol, met andere woorden, zal de oven sneller op temperatuur komen / blijven bij intensief gebruk.

In de keuken zitten nog voldoende normale en 400V groepen
 
Voor het gebruik maakt het niets uit; voor de zekering wel. Je oven trekt maximaal 21,7 A en moet dus technisch op 2 of 3 fasen aangesloten worden. In jouw geval is 3 het gunstigst voor een evenwichtige fase-belasting.

Interessant dat de zekering het al die tijd gehouden heeft.
 
Ok, dat snap ik.

blijf ik het toch raar vinden dat in 3 jaar tijd nog nooit de zekering van 16a eruit heeft gelegen???
 