Foutopsporing vloerverwarming

Wilco

  • #1
Heren,

Al maanden val ik u lastig met vragen over mijn drukverlies. Ik kan u
melden dat ik hiermee nog steeds kamp, nadat ik zo'n beetje alle twijfel gevallen vernieuwd heb. ( dwz alle radiatorkranen, alle "zwetende" koppelingen, drukvat en sinds 2 weken zelfs een gloednieuwe ketel!).

De laatste optie, het controleren van de vloerverwarming... er schijnen zelfs methoden te bestaan om een soort camera in het circuit te laten kijken, of via infrarood. Is het mogelijk om mij hiermee verder te helpen (adressen, verwijzigingen of wat dan ook). Ik begin echt in een dip te geraken... Bedankt voor de hulp!
 

Ketelman

  • #2
Ha die Wilco

Er zijn bedrijven die specialisten zijn in onderzoek naar lekken.

Een aantal jaren geleden heb ik contact gehad met zo'n bedrijf en een lekke vloerverwarming bekeken.
Hoe werkt dat: je tapt het vloerverwarming systeem af en zorgt dat alle water er uit is, doorblazen met perslucht werkt het beste.
Dat bedrijf zette er helium gas op en zette zo de hele vloerverwarming onder druk.

Daarna ging hij met een "snuffelaar" over de vloer en kon zo tot op een paar cm nauwkeurig zeggen waar het lek zat.
Het schijnt zo te zijn dat de helium moleculen zo klein en licht zijn dat de door de vloer naar de oppervlakte komen.

Het klopte bij die installatie waar we waren precies, 5 cm vanaf de plek die hij aanwees zat een koppeling in de vloerverwarmingslang waar de bewoner niets van wist en die was gaan lekken.

Ik heb net gekeken naar de website maar daar staat alleen een adres en telefoonnummer.


succes
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #3
Dat wat u bedoelt dat bestaat, zelf 2 keer met succes aan het werk gezien
naam bedrijf vergeten-maar misschien brengt dit u wat verder.

Dit voor u ter informatie, om door te lezen.

Beide urls werken helaas niet meer

Succes.

P.S. Maar schrik niet het is vrij prijzig!
 

Ketelman

  • #4
P.S. Maar schrik niet het is vrij prijzig !!
Dat klopt zeker, zou je zoiets kunnen claimen als waterschade?
Al maanden val ik u lastig met vragen over mijn drukverlies
Je hebt ons nog nooit "lastig" gevallen Wilco, we zijn blij als we je van advies kunnen dienen.
Jammer dat je nog steeds zit met waterverlies in je cv, was mooi geweest als na al je werk hieraan het probleem inmiddels opgelost zou zijn.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Ik zag in een vakblaadje van mijn collega(cv-monteur) een bericht over een kittube welke in geval van onvindbare lekkages kan worden toegevoegd aan het cv-water, dit was van een gerenommeerd merk overdoseren was onmogelijk. Ben helaas even het merk vergeten.

Hoe denken de specialisten hierover? Ik was altijd in de veronderstelling, dat er niets slechter is dan iets bij het water in te doen om lekkages te stoppen .
 

Ketelman

  • #6
Mij advies over toevoegingen aan cv systemen is simpel, nooit doen.
Natuurlijk stopt dat spul de lekken, daar is het voor gemaakt en op getest.
Maar waarom zou het stoppen bij dat gaatje in de slang?

Het stopt daar namelijk helemaal niet, er wordt een laagje gelegd aan de binnenzijde van de installatie, in de slangen, in de wisselaar, in de kleppen en radiator kranen.

Met als gevolg dat de warmteoverdracht in je wisselaar sterk naar beneden gaat (je isoleerd hem als het ware van binnen) en dus ook je rendement minder wordt.
Pompen en kleppen kunnen vastlopen, meetgaatjes van druksensoren raken verstopt.

Een ontzettende hoop ellende dus, ik heb het (helaas) meermaals gezien
In onze handleidingen staat ook uitdrukkelijk genoemd dat geen chemicalien aan het water mogen worden toegevoegd, ik neem aan dat collega fabrikanten het ook in de handleidingen zetten.

Om kort te gaan, nooit doen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Dat was ook altijd mijn visie, maar omdat dit toch een gerenomeerd merk betrof begon ik een beetje te twijfelen.
Ik zal het artikel eens opzoeken.
 

Chathanky

  • #8
Als ze zo gerenommeerd zijn en overtuigt dat dit zonder gevolgen kan toepassen kunnen ze er minimaal de garantie geven voor eventuele gevolgschade.

Standpunt van de ketelfabrikanten zijn zeker gegrond, je gaat niet voor de schade opdraaien van een ander.
 

Ketelman

  • #9
The headhunter schreef:
Dat was ook altijd mijn visie, maar omdat dit toch een gerenomeerd merk betrof begon ik een beetje te twijfelen.
Ik zal het artikel eens opzoeken.
Als je er verdere info over hebt zie ik die graag, wil wel eens lezen hoe het werkt en wat het toepassing gebied is.
 

Wilco

  • #10
Heb kontakt gehad met meerdere bedrijven (die jullie noemden)
en kreeg ongeveer dit antwoord:
------------------------------------------------------------------------------------
Geachte heer van Horssen,

De kosten voor een onderzoek bedraagt € 472,43 (incl. BTW) voor een maximaal 3 uur durend onderzoek.
Aansluitend aan dit onderzoek brengen wij een rapport uit waarin staat vermeld wat wij gedaan hebben en adviseren om het te laten repareren.

Voor particulieren werken wij met een éénmalige machtiging welke na het onderzoek zal worden opgemaakt.
------------------------------------------------------------------------------------
Één van deze bedrijven zei dat de verzekering het vaak betaalt, echter
heb ik (nog) géén zichtbare schade en word het dus moeilijk.
Die helium tactiek bevalt me trouwens wel!

Ik dank u wederom!
 

Ketelman

  • #11
472 eurie is natuurlijk veel geld maar als je daarmee eindelijk kan vaststellen waar het probleem van de lekkage zit kan het wel het geld waard zijn.
En als de verzekering het betaalt is dat mooi meegenomen.
 

Wilco

  • #12
Mijn drukverlies is nog steeds zo'n 0,1 bar per dag, ik vraag me dan af of dat genoeg is om zo'n lek op te sporen.... zoja, dan is het me dat geld wel waard!
 

Ketelman

  • #13
0,1 bar per dag is best een flink lek.
Dat is met bovenstaande technieken wel op te sporen.
 

Wilco

  • #14
Mocht het (om wat voor reden dan ook) NIET in de vloerverwarming zitten, maar toch ergens waar ik het niet kan zien.....dan vinden ze het ook??
 

Ketelman

  • #15
Nee.
Mogelijk dat deze vraag al eens gesteld is maar heb je nog andere leidingen in de vloer lopen van cv?
Ik bedoel buizen van de verwarming die door de vloer naar een radiator lopen.
 

Wilco

  • #16
Sterker nog...alle (kunststof)leidingen lopen door de muren en zijn dus uit het zicht.
 

Ketelman

  • #17
Pompompom.....en hoe weet je nu dat het probleem niet daar zit?
 

Wilco

  • #18
Weet ik niet. De lekkage duurt al minstens één jaar (zo lang woon ik hier) en had dus verwacht dat het dan wel aan de muren te zien zou zijn..
 

Ketelman

  • #19
Niet noodzakelijk Wilco.
Zitten er ook verbindingen zoals T stukken en bochten in de muur of is elke radiator aangesloten vanaf een verdeler (de buis loopt dan rechtstreeks en zonder onderbreking naar de radiator.

Is het mogelijk om je vloerverwarming af te sluiten en een week dicht te laten staan.
Dan kan je kijken of de druk nog zakt en misschien uitsluiten dat daar het lek zit.
Je moet dan wel de vloerverwarming helemaal kunnen afsluiten, dus aanvoer en retour dichtzetten.
 

Wilco

  • #20
Er zitten inderdaad verdelers op de begane grond en 1e verdieping, die zien er echter perfect uit. Het afsluiten van mijn vloerverwarming schijnt niet helemaal perfekt te gaan, de retourleiding is 'niet te stoppen'. Er staat nog ergens op dit forum een foto van mijn vloerinstallatie, misschien kan ik deze opnieuw laten zien?

Heb de foto opnieuw ingestuurd, getal 1 en 2 op de foto staan (volgens mij) voor de aanvoer en retour leidingen (4 stuks). Getal 3 schijnt ook nog iets belangrijks te zijn (is een inbus)?

 
Status
Niet open voor verdere reacties.