10cm hoh leggen van 18 mm vloerverwarming

Hoi allen, binnenkort ga ik mijn nieuwe vloerverwarming plaatsen. Hier erg goede feedback op gekregen via klusidee waaronder de tip om met 18mm te werken omdat ik niet overal dezelfde isolatie kan leggen (pir).

Totaal komen er 9 groepen met gemiddelde lengtes van 55 tot 75 meter, ik werk met flowmeters, beter knijpen dan tekort is het motto. Bovendien is het dan gelijk voorbereid op gebruik icm warmtepomp.

De afstand blijft echter 10cm hoh, volgens de leverancier van de vloerverwarming-materialen prima te doen maar dat de slangen wel iets stugger zijn dan 16mm.

Ik wil kinken van de slang voorkomen. We knopen de slangen op netten met 10 cm mazen.

Heeft iemand praktische tips hoe ik het leggen van de bochten met 18mm het beste kan uitvoeren? Is een buigspiraal aan te bevelen?

hoor graag!
 
slangen voorzichtig de bocht doortrekken, dit geldt vooral voor de u bocht die in het midden komt deze zou je wat ruimer kunnen leggen
 
1711239377627.png

Maak eerst een paar proef bochtjes want 20cm diameter met slang 18 is link zat.
 