Flexibele leidingen aarden in de badkamer

Ruubster

  • #1
Precies zoals het onderwerp aangeeft, wil ik in de badkamer mijn leidingen aarden zoals aanbevolen. Het is een flexibele leiding met wel iets van metaal in de mantel, maar de buitenkant is van plastic (denk ik, het is in ieder geval niet geleidend). Een gewone klem heeft dan denk ik geen zin, hoe aard ik deze leidingen dan?

(edit: nog een kleine (wellicht stomme) vraag, als je je aardedraad doormeet, slaat dan je aardlekschakelaar door?)

(edit 2: kan de klem op een knelkoppeling en is dat dan voldoende?)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Kunststof kan je niet aarden, en zorgt ook niet voor potentiaalversleping dus hoef je die ook niet te aarden.

Neen aarde en aardlek hebben niets met elkaar te maken.
Een aardlek meet de stroom door de fase en de stroom door de nul zijn deze niet gelijk dan valt de aardlek af.
 

DSR9500

  • #3
Fijn dat je een aardlek schakelaar hebt.

daarmee heb jij mi voldoende beveiliging en hoef je geen andere extra dingen te doen
 

Ruubster

  • #4
Dank jullie wel.
 