Fase op nul en fasedraad

Status
Niet open voor verdere reacties.
Goedendag.

Mijn huis stond een tijdje leeg en ben het nu aan het opknappen. Mijn schaafmachine deed het voor een miliseconde op een bepaalde contactdoos.
Daarna wel op andere maar niet meer op die. Bleek bij nader onderzoek dat er een paar contactdozen en wat keukenapparatuur plus buitenverlichting het niet meer deden.
Echter bij meten met een schroevendraaier bleek er zowel op de fase als op de nuldraad spanning te staan.

Bij mijn weten is er niks verander. waar kan dit van komen.
Vond wel een verdeeldoos met daarin een gesmolten lasklem en een paar gesmolten draden terwijl het dit al 6 jaar gewoon heeft gedaan.

Is de schaafmachine de druppel geweest? Zag wel dat een van de buitenverlichtingsarmaruren geen lamp had ( deze is open van onderen) of is er een apparaat wat kapot is?

Zelfs met de draden(blauw) los in de schalkeldoos blijft er op een paar spanning staan.
Iemand enig idee wat dit geweest kan zijn c.q. hoe op te lossen???
Lekstroom?

Alvast heel erg dank.
Wellicht tijd om een specialist in te schakelen.

grt,
john
 
Meten met een schroevendraaier?
Een spanningzoeker is geen meetinstrument.
Meten doe je altijd tussen 2 dingen dus heb je ook 2 meetstiften nodig.

Als er spanning staat op de Nul dan heeft de nul geen verbinding met de meterkast.
Dit kan een verbrande lasdop zijn, maar ook een los contact in de meterkast.
Gezien een deel wel goed is is de nul in de Meterkast wel goed.
Dus bedrading nazien.
 
Zo te lezen is de oorzaak al gevonden.
Als de lasdoppen of klemmen gesmolten in de lasdoos zitten heeft daar een slechte verbinding in gezeten. Waarschijnlijk is de nul nu los gebrand.

Dat betekent waarschijnlijk nieuw draad trekken en de lasdoos opnieuw aansluiten. De bedrading is door de hitte ter plaatsen ook beschadigd en die moet je niet willen gebruiken. Het koper is waarschijnlijk uitgegloeid en de isolatie door de hitte verbrand of verhard.

Het oplichten van de schroevendraaier kan zijn dat de nul los licht. Normaal hoor je met een duspol te meten, een dubbelpolige spanningsaanwijzer. Die spanningszoekers zijn onbetrouwbaar. Ooit zelf een een flinke opdonder gehad van zo`n ding doordat de schroevendraaier beschadigd was.
Enkel in de hoogspanning gebruikt men spanningsaanwijzers met een pool, maar dat ter zijde. :mrgreen:

Jou bevinding dat zelfs met eenlosse nul de spanningszoeker blijft oplichten heeft te maken met het het oppikken van de spanning van de fase. (inductieve spanning) De spanningszoeker verbruikt zelf heel weinig stroom, dit is voldoende om hem te doen oplichten.
 