In huis hebben we de groepenkast, met 3 x 25A, de hoofdschakelaar 4P 40A en dan 4 aardlekschakelaars met ieder 4 installatieautomaten.
Nu hebben we een garage en een schuur.
In de garage lag eerst alleen elktra achter een groep, maar ik wil daar een kleine groepenkast met een paar installatieautomaten hebben.
Denk dus aan een aardlekschakelaar met daarachter 4 installatieautomaten.
In de schuur (nieuw) moet een groepenkast komen. In de schuur willen we een aansluiting hebben om ooit een 9Kw saunakachel aan te kunnen sluiten (krachtstroom).
Dus denk aan een 40A aardlekschaelaar, die verdeelt wordt in een 2P aardlekschaar met drie installatie automaten en een 3 fase installatieautomaat (zeg je dat goed zo?), waar de saunakachel op kan komen.
Als ik het goed bereken is dat 9000 Watt / 230 V = 39.4 A delen door 3 fases is 13 A. Een 16 A zou dan genoeg moeten zijn.
Om die twee groepenkastjes aan te sluiten, kunnen we dan gelijk vanaf de hoofdschakelaar de kabels aansluiten of moet daar eerst nog iets tussen (ook een installatieautomaat of aardlekschakelaar (maar dan zou je er twee achter elkaar hebben...) En zijn de Aardlekschakelaars zwaar genoeg? Zou 25A geen 40A moeten zijn?
Ik vindt het zo raar om 40A aardlek schakelaars te hebben als de hoofdzekeringen maar 25A zijn. (Of is dat omdat dat er 3 zijn?)
Uw opmerkingen worden gewaardeerd.
Ron
Nu hebben we een garage en een schuur.
In de garage lag eerst alleen elktra achter een groep, maar ik wil daar een kleine groepenkast met een paar installatieautomaten hebben.
Denk dus aan een aardlekschakelaar met daarachter 4 installatieautomaten.
In de schuur (nieuw) moet een groepenkast komen. In de schuur willen we een aansluiting hebben om ooit een 9Kw saunakachel aan te kunnen sluiten (krachtstroom).
Dus denk aan een 40A aardlekschaelaar, die verdeelt wordt in een 2P aardlekschaar met drie installatie automaten en een 3 fase installatieautomaat (zeg je dat goed zo?), waar de saunakachel op kan komen.
Als ik het goed bereken is dat 9000 Watt / 230 V = 39.4 A delen door 3 fases is 13 A. Een 16 A zou dan genoeg moeten zijn.
Om die twee groepenkastjes aan te sluiten, kunnen we dan gelijk vanaf de hoofdschakelaar de kabels aansluiten of moet daar eerst nog iets tussen (ook een installatieautomaat of aardlekschakelaar (maar dan zou je er twee achter elkaar hebben...) En zijn de Aardlekschakelaars zwaar genoeg? Zou 25A geen 40A moeten zijn?
Ik vindt het zo raar om 40A aardlek schakelaars te hebben als de hoofdzekeringen maar 25A zijn. (Of is dat omdat dat er 3 zijn?)
Uw opmerkingen worden gewaardeerd.