Even checken….lek warmte wisselaar cv.

Fmrama

  • #1
Hallo,
Als vervolg op eerdere post….
Vandaag even een test gedaan of de warmte wisselaar van de cv de oorzaak is van het drukverlies in de cv.
Ik heb om 12.00 uur mijn cv uitgedaan/spanningsloos. Cv gevuld tot 2,5 bar. En een bakje onder de condensuitloop.
Om 20.30 uur zat er 0,3 liter in het bakje.

Kan ik de conclusie trekken dat de warmtewisselaar idd lek is.

Nb, expansievat is j.l. vervangen. Drukverlies 1 bar in ca. 8-10 dagen.
 

Onderhoudtje

  • #2
Welke cv ketel heb je?
 

Fmrama

  • #3
Remeha avanta 28 cw4, van april 2009
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #4
Als je wil weten of dit wordt veroorzaakt door de wisselaar, kan je het volgende proberen:
Je zegt dat je 0.3L hebt opgevangen in ruim 8 uur, maar wat was de drukdaling in die tijd?
Doe de zelfde controle nog een keer en kijk naar de druk die er dan staat, vul de installatie weer bij tot de begin druk en laat hem dan in een emmer teruglopen naar de druk die je aan het begin hebt gezien. Is de hoeveelheid water vergelijkbaar, dan is waarschijnlijk de wisselaar lek. Wijkt de hoeveelheid veel af, dan heb je een andere oorzaak
 

Fmrama

  • #5
Als ik het drukverlies en de hh water vergelijk tijdens de test bekijk en een berekening maak zou de hh kloppen met wat ik wekelijks bij moet vullen. Bij benadering. Dit is denk wat jij ook bedoelt met de tweede check.
Even kijken of ik je goed begrepen heb:
De druk is 2. Vul bij tot 2,5 Vang water op tot 2. En als de hh overeen stemt met de drukdaling dan zou er een lek zijn.? Maw de drukdaling en de hh water zou steeds nagenoeg gelijk moeten zijn,

Het feit dat er water uit de condensuitloop komt rechtvaardigd wel de conclusie dat het in de ketel zit. ?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #6
Dat klopt, de hoeveelheid die je opvangt en de hoieveelheid die je bijvult moet ongeveer gelijk zijn.
Als dit zo is, dan is het aannemelijk dat de warmtewisselaar lek is.
 

Fmrama

  • #7
Ok! Ik heb het vanmorgen weer even de test opgezet. Check, check dubbel check. Hoewel ik haast wel geconstateerd heb dat het wel aardig klopt.
Morgen maar eens de actie opzetten om een nieuwe cv ketel te bestellen.
 

Fmrama

  • #8
Met blijdschap geven wij kennis…:lol:
Maandag is er een nieuwe ketel geinstalleerd….
Tot op heden totaal geen drukverlies..
Eind goed al goed.
 