Sxnder
Specialist Elektra
Headhunter heeft het over een eindgroep van 3x25A. Volgens mij heb jij het over hoofdzekeringenen van 3x25A. Dat laatste is dus volstrekt ontoerijkend omdat er tussen hoofd en eindzekeringen twee stappen hoort te zitten. Als voor dit toestel dus een eindzekering van 3x25A vereist zou zijn, moeten de hoofdzekeringen ten minste 3x50A zijn. Dit staat los van de discussie over overbelasting maar gaat puur over de vereiste, zogenaamde selectiviteit. Verder vindt ik persoonlijk discussies over de regelgeving niet zo interessant omdat wij ze niet maken, noch kunnen veranderen.