Elektriciteit doortrekken naar opbouw

Ik wil graag electriciteit doortrekken naar mijn opbouw.

Nu heeft mijn buurman bij zijn opbouw een gat geboord door zijn centraaldoos in het plafond (van de bestaande hoogste verdieping). En zo via een leiding vanuit die doos omhoog over de vloer (van de nieuwe verdieping) richting wand. Waar hij weer een centraaldoos heeft gemaakt om vanuit daar een lichtpunt en stopcontact te maken.

Is dat een veilige manier om zo electriciteit door te trekken naar een hogere verdieping? (de leiding die daardoor boven op de vloer van de 2e verdieping komt te liggen komt in een cementdekvloer.)

Dank voor jullie advies / mening.
 
De buis moet wel strak in de centraaldoos zitten dus niet de gehele bodem eruit geboord.

Als je een 20 mm gat boort en daarin een 19 mm buis doet waarvan het uiteinde is opgetrompt (verbreed) en dit verlijmt met de doos voldoe je aan de eis dat het dubbelgeïsoleerd moet zijn.

Beton en dekvloer zorgen voor de nodige extra brandwerendheid.
 