Elektraschema

Hobbyist Erik

  • #1
Beste Klussers,

Mijn schuur heb ik nagenoeg gestript en wil hier elektra in maken. De elektra wil ik plaatsen/voorbereiden en daarna alles isoleren en afwerken. Hiervoor heb ik een schema gemaakt en vraag mij af of hier fouten in zitten of verbeterpunten inzitten. Kan iemand mij hierbij helpen?

Groet,

Erik
IMG_20200831_120809.jpg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Schema ziet er goed uit. Zorg wel dat je met leidingen werkt zodat je later eventueel nog bedrading kunt vervangen. Eventuele loze leidingen naar diverse hoeken van de schuur kunnen ook nog ooit handig zijn.
 
  • Like
Waarderingen: Jules1962

Hobbyist Erik

  • #3
Bedankt voor de snelle reactie! Fijn dat het schema goed is. Ik ga de elektra met flexibele leidingen aanleggen en bedankt voor de tip van een loze leiding, dat scheelt een hoop rommel als er 1 bij moet.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #4
Je blauw en geel/groene draden naar de lampen komen uit de centraaldoos maar de zwarte rechtstreeks vanaf de schakelaar?

En wasmachine + droger + koelkast + vriezer wordt een zware belasting voor één groep.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

Hobbyist Erik

  • #5
Klopt, schakeldraad is om het circuit rond te maken met de lamp. De fasedraad gaat van van de centraaldoos naar de schakelaar.

Zeg je hiermee dat de schakelaar geaard moet worden?

Belasting: de grondkabel wordt bij binnenkomst in twee groepen gesplitst om de belasting te verdelen. Als dit mogelijk te zwaar is, zeg je hiermee dan dat er twee grondkabels gelegd moeten worden?
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #6
Nee, ik zeg dat de schakeldraad vanaf de schakelaar naar de centraaldoos zou moeten en vanaf daar naar de lamp. Dat maakt het overzichtelijker en scheelt ook een buis tussen de schakelaar en de lampen.

Nee, de grondkabel is zwaar genoeg, die is neem ik aan met 2,5 mm2 aders. Maar er zitten veel zware gebruikers op voor een groep die in de meterkast met 16 Ampere is afgezekerd.
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #7
Qua draadkleuren klopt het wel.
Wasmachine/droger gaat hem niet worden, die horen op een eigen groep te zitten.
Ik zou zelf aftakkingen vanuit lasdozen realiseren, ruimte in contactdozen (stopcontact) en schakelaar/combinaties is best wel krap om daar diverse doorverbindingen te maken.
Je mag vanuit een contactdoos maximaal 1 keer doorlussen.

Hier een suggestie.
IMG_20200831_120809.jpg

In dit geval zou ik tussen schakelaar/contactdoos combi 16mm schuifbuis gebruiken, hier moet je 5 draden door trekken, t.w. bruin, blauw, geel/groen en 2xzwart.
Voor de rest kun je gewoon flex gebruiken.
 

Hobbyist Erik

  • #8
@Krunnie ah, nu snap ik wat je bedoelt met de schakeldraad. Ik ga deze inderdaad eerst naar de centrale doos leiden (verkeerd getekend).

@Jules1962 bedankt voor de suggestie, ik ga op basis van je suggestie een nieuw schema maken met een extra groep.
 
  • Like
Waarderingen: Krunnie

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #9
Je zult dan wel 3 grondkabels moeten aanleggen als je 3 groepen wilt. Of heb je een hoofdaansluiting van meer dan 25A?
 

Hobbyist Erik

  • #10
Nee, het is allemaal 16A. Maar een tweede grondkabel t.b.v. de wasmachine/droger is geen probleem. De CV, koelkast en lampen zitten dan in hun eigen groep. Dat is wel voldoende toch?
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #11
Een wasmachine en droger staan vaak gelijktijdig aan. Eerste wasje in de droger, tweede wasje in de wasmachine, en poef, daar vliegt de automaat eruit. Dus dat zijn niet de beste kandidaten om op één groep te zetten. Dan zou ik liever droger en verlichting samen doen op één groep, en CV, koelkast en wasmachine op een andere groep.

Via de typeplaatjes van de apparaten kom je er achter wat ze gebruiken en kun je zelf een handige verdeling maken.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker en Jules1962

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #12
Voor de cv, koelkast, verlichting en contactdozen is een groep inderdaad voldoende.
Als je je contactdozen voor de cv, koelkast en vriezer vanaf de vierkante doos, die ik onder heb getekend aftak is dat ook geen probleem, als het je materiaal scheelt t.o.v. wat ik heb getekend.
Voor jezelf gewoon even bepalen hoe het je het beste uitkomt qua leidingen.

Voor leidingen waar fase, nul, aarde en eventueel 1 schakeldraad doorheen gaan kun je gerust flexbuis gebruiken, als je de 3 standaard voedingsdraden plus 2 schakeldraden door een buis wilt halen voldoet flexbuis niet, die stukken moet je dan met gewoon 16mm pvc buis doen.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Hobbyist Erik

  • #13
Poging twee (ik doe uit praktische overweging toch eigenwijs de wasmachine/droger op 1 groep):
IMG_20200831_212527.jpg
 

Hobbyist Erik

  • #14
Besef me alleen wel dat het heel erg druk wordt in de centrale doos.. misschien toch inderdaad het eerst contactdoos vanaf de lasdoos maken. Dan heb kom ik precies uit met een 5-voudige lasklem.
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: Jules1962

XanderH

Specialist Elektra
  • #15
Je hebt nog steeds maar 1 leiding nodig tussen de centraaldoos en die contactdoos/schakelaar combinatie. Daar in hoeft maar 1 bruine draad te zitten.

Voor de wasmachine/droger zou ik de kabel direct naar de contactdoos leggen, die 2 verbindingen zijn nogal doelloos als je geen verdere aftakkingen maakt.

Je tekent grondkabel met een groen/gele ader, je realiseert je dat dit niet overeenkomt met de werkelijkheid? Een grondkabel heeft een staalscherm met daar onder een blanke aardlitze, geen groen/gele ader:
ymvk-as-dca-s2-grondkabel-2x25as.jpg

Als jouw kabel anders is, dan heb je de verkeerde kabel voor toepassing in de grond. :wink:

Wat is de aansluitwaarde van de wasmachine en droger?
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #16
Zijn de wasmachine en droger er al of gaan die nog gekocht worden?
Warmtepomp drogers zijn er al met een aansluitwaarde van 700 Watt. Met een wasmachine met een lage aansluitwaarde (daarvan zijn er niet zoveel) kunnen ze tegelijk op één groep met de koelkast en wat ander spul erbij ook nog.

Maar een 2e groep naar de schuur is sowieso verstandig, je weet nooit wat voor ideeën je nog krijgt.
 
  • Like
Waarderingen: Krunnie

Hobbyist Erik

  • #17
@XanderH
Grondkabel heb je gelijk, ik heb wel de juiste kabel :) staat inderdaad verwarrend op de tekening.

Voor de wasmachine/droger wil ik toch graag een centraaldoos, ik leg een loze leiding mocht er in de toekomst een contactdoos bij moeten. Als bijvoorbeeld de indeling van de schuur verandert, hoeft niet alles weer open.

@Jackd
In de huidige situatie (let wel: ik heb het huis net gekocht) zit de ketel, wasmachine en droger op één groep, dit is (in de zomer) voor alsnog goed gegaan. Maar ik kan me voorstellen dat als de ketel dadelijk moet werken het problemen kan veroorzaken, die wil ik graag voor zijn.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #18
Een gas cv ketel gebruikt nauwelijks stroom, alleen een beetje voor de pomp.
Dat het goed gaat houdt niet in dat het volgens de normen is aangelegd.

ps. met een energieverdeler ertussen is het volgens de normen.
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #19
Even los van hoe je je wasmachine of droger aan gaat sluiten.
Hoe schakel jij je 2 lampen? Allebei met een eigen schakelaar of beiden op één schakelaar? Dit is wel van belang als het erom gaat, hoeveel zwarte draden je nodig hebt.

Ik heb het idee dat je verschillende dingen zoals lasdoos en centraaldoos door elkaar haalt.

Voor alle duidelijkheid.
Dit is een voorbeeld van een centraaldoos, deze kun je meestal in het plafond boven lichtpunten vinden.
centraaldoos.jpg


Dit is een voorbeeld van een kabeldoos met wartels, ook wel lasdoos genoemd.
lasdoos-m25-wartels-afmeting-95-x-95-x-45mm.jpg


Dit is een voorbeeld van een lasdoos voor binnen, opbouw montage, die je i.c.m. flexbuis of gewoon pvc buis gebruikt.
lasdoos.jpg


Een contactdoos is datgene wat we in de volksmond ook wel 'stopcontact' noemen, een combinatie is een schakelaar en contactdoos (stopcontact) in een geheel.

Ik zie op de tekening dat je allebei de lampen apart wilt gaan schakelen, hierbij heb je dus 2 (zwarte) schakeldraden nodig, wat ik niet in jouw tekening terug kan vinden.
 
Laatst bewerkt:

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #20
Deze link op Youtube wil ik je ook niet onthouden, deze beschrijft mooi, hoe je grondkabel in een doos kan afmonteren.

filmpje
In dit filmpje wordt de mantel d.m.v. een kniptang ingekerfd
Dit kan ook met een scherp mesje, (niet te diep inkerven, anders beschadig je de isolatie van de losse aders), en daarna een paar keer rond de inkerving buigen, en de mantel komt vanzelf los.
Hier zijn er ook speciale kabeltools voor in de handel.

Tot ongeveer 7.30 minuten heb je een duidelijke indruk van het werken met grondkabel in een doos, daarna wordt er gegoten, hier niet van toepassing.

Wil je met gewoon XMVK kabel of installatiedraad (VD draad) verder, dan kun je de aardlitze met een kroonsteen doorverbinden met een stukje massief 2,5mm2 aarderdraad, die je dan weer verder met een lasklem of lasdop met de andere aardedraden doorverbindt.

Of.
De aardlitze verbindt je met een speciale lasklem, waarmee je ook soepel draad kan lassen .
lasklem soepel draad.jpg
 
Gerelateerde onderwerpen Antwoorden Datum
26
Gerelateerde onderwerpen
Elektraschema opstellen

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu