Elektra onder beton vloer op zand

Ik heb mijn beton vloer er uit liggen en nu het zand in de woning. Ik wil elektra gaan leggen, leg ik deze het beste op het zandbed, sleuven in de eps platen? En dan grijze of standaard gele 19mm buis gebruiken? Hebben jullie hierin advies? De vloer wordt opgebouwd vanaf het zand met eps, beton, dekvloer met vloerverwarming en de afwerkvloer.
 
Wat zijn de diktes van de betonlaag en de dekvloer?
En hoeveel elektra komt er ongeveer?

Elektra zo diep wegwerken komt niet veel voor, maar zou wel kunnen.
Meestal wordt dit in de dekvloer meegenomen en als dat niet gaat met de vloerverwarming, dan in de betonlaag.

Als je het echt in het zand wilt leggen, moet je alle verbindingen lijmen. Gele of grijze buis maakt dan opzich niet veel uit.
En dan zou ik de buizen net in het zand leggen, sleuven uit de eps zagen hoeft dan ook niet en dat scheelt weer werk.
 
EPS platen zijn 10 en 5cm dus 2 lagen. Hier 16 cm beton met netten overheen, dekvloer van 7 cm met vloerverwarming en dan 2 cm afwerkvloer. Ik heb betonnen plafonds dus niet handig om de leidingen daar weg te werken. Ook naar het kook eiland niet. Dus toch via het zand in een gele buis? En nog een extra mantel voor de zekerheid naar het kook eiland leggen?
 
Als je zelf draden wilt trekken moet je mantelbuizen toe gaan passen. Maar ik zou in dit geval toch kiezen voor kwalitatief goede YMvK of XMvK kabel voor alles vanaf de meterkast, onder de vloer tot de 1e centraaldoos.
 
Kan dat geen kwaad om ze vast te knopen op de matten? Of gewoon zo min mogelijk bij het aan te bouwen gedeelte? Is wel een constructieve vloer.
 
Wat is de reden om niet via het plafond te gaan ?
Ik zou ze zeker niet onder de vloer aanbrengen

je kan het eventueel instorten tussen het onder en boven net maar in de afwerking verdiend de voorkeur dan kan je er makkelijker bij komen mocht dat ooit nodig zijn.

lijm de verbindingen tegen losschieten en lekken van cementwater.
gebruik een trilbalk om te verdichten geen trilnaald
 
elektra leidingen kunnen prima door het zand gelegd worden of op de bewapening geknoopt, leidingen wel verlijmen en direct draad of kabel intrekken.
Als je nu al rekening moet houden met toekomstige veranderingen zonder veel hak en breekwerk kun je beter alles opbouw maken😂
 
het maakt nogal verschil of je de installatie in je afwerking of in de draagstructuur hebt zitten.
als je wat wilt aanpassen.
Volgens mij mag je alleen kabel gebruiken als je ze in de grond onder je vloer wilt leggen.

in de afwerking is ook gewoon makkelijker je kan dan ook even nauwkeurig uitmeten en op je nieuwe vloer aangeven waar je binnenwanden komen en dergelijke
 
Als je geen kruipruimte hebt is een nieuwe vloer storten sowieso een perfecte gelegenheid om wat holle leidingen mee te storten voor het geval je later (verduurzaming, internet, je weet niet wat er de komende jaren nog allemaal verzonnen wordt etc.) nog eens een draad wil trekken. Als ik hier in huis geen kruipruimte had gehad, dan waren een aantal dingen toch heel moeilijk geworden.
 
Via het plafond gaat niet daar ligt een nehobo vloer en daar mag ik niet in frezen. Zou een verlaagd plafond moeten komen maar dat is ook sonde van de hoogte. Vandaar dat ik het in de vloer wil verwerken nu het nog kan. Gaat denk ik een mix worden van losse mantel buizen 50mm naar ruimtes door het zand en verlijmde pvc aan de netten met de draad al getrokken.
 
Ik draai wel altijd een stukje isolatie tape bij de bochten en sokken, en tape het dicht. Doe altijd een buis 1 mtr uitlaten steken en doe een stukje buis ernaast in de isolatie en tape het vast. Zo valt het niet om
 

Login