Elektra in wand achter douche

KnutselPeter

  • #1
Ik vraag me af ik elektra in de wand mag verwerken in de wand achter de douche. Ik moet de douche en wand nog maken dus kan nog alle kanten op. De douche is op de 1e etage. Het idee is dat er een leiding vanaf de begane grond naar de 2e etage door gaat en dat de lichtschakelaar aan de andere kant van de want komt om het licht in de douche aan te kunnen doen.
Mag ik dit er in maken?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Nee, zone indeling loopt in de wand door tot 7cm diep.
 

Leensen

  • #3
Dan is het antwoord toch: "ja, mits er geen elektra aanwezig is op 7cm diepte vanuit de douche gemeten"?

Dus als de wand 12cm breed is en je inbouwdoos is 5cm, dan voldoe je aan die eis van 7cm.
 