Elektra in badkamer

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hoi,

ik ben mijn badkamer (en rest van nieuw gekochte huis) aan het verbouwen en loop nu tegen de regelgeving van plaatsen van stopcontacten e.d. aan.
Het is mij niet helemaal duidelijk.
Ik zal eerst de situatie even schetsen:

Het huis heeft een bouwjaar van 1983.
In de badkamerzit een aardedraad (zon kale) die direct vanuit beneden met een aardpin de grond ingeslagen is. Deze zit ook weer verbonden met de aardrail in de meterkast. Er steekt in de hoek van de badkamer ook nog een aardedraad uit, deze lijkt uit de grond te komen en zit niet geheel (boven de grond) in een buis.

Er is een bestaand stopcontact (voor trekschakelaar) die geaard is maar niet aan de aardlek verbonden is.

De vloer bestaat uit niet gewapend beton (voor zover ik kan zien in het 5 cm diepe gehakte gat), en de muren zijn van gewapend beton.

Mijn vragen:

-Aan welke regelgeving moet ik voldoen, de huidige of die uit het bouwjaar (het is een kleine verbouwing waar geen vergunning voor nodig is).

-Ik lees verschillende berichten, vloer moet wel geaard worden met aardmat, vloer moet niet geaard worden met aarmat. Welke is NU waar ?

-Moet ik de wasmachine en droger aan elkaar vastmaken met aarde ? (las ik ook ergens)

Welk schema geld nu ?
a:
2_badkamer2_1.jpg


of
b:
2_badkamer3_1_1.jpg


-Als ik veranderingen aanmaak, moet de rest van het huis dan gelijk voldoen aan de huidige regelgeving of niet (b.v. overal aarde, hoofdschakelaar aanwezig)?

Dat was het voor nu, ik wacht jullie reacties af!
 
Ik zou dit eerst laten adviseren aan een technisch installatie bedrijf. Het is naar mijn inzicht een te ingewikkeld vraag om duidelijk via een forum te uit te leggen.
 
Officieel moet elke wijziging aan de installatie of en deel daarvan dat deel volledig voldoen aan de huidige norm.

Je moet gewoon schema b gebruiken, wel zo veilig.

Stopcontacten in een badkamer moeten altijd achter aardlek.
 
Dus de stopcontacten aarden aan de geelgroene draad, en aan de kale aardedraad ? (de kale die direct naar de meterkast loopt en aangesloten zit op de aarderail)
 
O ik kijk idd niet goed,
dus voor de goede orde, de aarde is lokaal; alle kale aardedraad sluit ik aan op een lokaal geel/groen draad. (op elke in de aanwezige groep van de badkamer)
 
Super-fly schreef:
Hoi,

ik ben mijn badkamer (en rest van nieuw gekochte huis) aan het verbouwen.

Het huis heeft een bouwjaar van 1983.

Mijn vragen:

-Aan welke regelgeving moet ik voldoen, de huidige of die uit het bouwjaar

Gezien uw eerste aanhef bent u verplicht de huidige norm toe te passen, de NEN 1010 2007+2008
Bij een belangrijke aanpassing in het E-net (en dat is altijd zo bij een totale verbouwing) moet u altijd de norm van nu toepassen.
Voor uw badkamer geld dan ook schema B
 
De vloer bestaat uit niet gewapend beton (voor zover ik kan zien in het 5 cm diepe gehakte gat), en de muren zijn van gewapend beton.

De vloerwapening zet zich niet door naar naastliggende ruimtes (die heb je niet), dus de vloer hoeft niet aan aarde te liggen.
-Aan welke regelgeving moet ik voldoen, de huidige of die uit het bouwjaar (het is een kleine verbouwing waar geen vergunning voor nodig is).

Ingrijpende verandering is niet duidelijk geinterpeteerd in de nen 1010. Blijft over de interpetatie van de installateur of de klussert.
-Moet ik de wasmachine en droger aan elkaar vastmaken met aarde ? (las ik ook ergens)

Nee dat hoeft niet
Welk schema geld nu ?

De keuze is aan u. Je doet er wel goed aan als het goed uitvoerbaar is te voldoen aan de huidige norm. De oude is echt niet echt slecht om toe te passen. De nieuwe norm is echter wel verbetert en dus iets veiliger mocht er iets heel erg mis gaan.
 
Ik heb met en vriend van mij nog eens de situatie doorgenomen en ben volgens mij tot een correct resultaat gekomen, ik wil dit echter graag nog even aan de kenners van dit forum vragen, just to b sure.

Oude situatie:
57454_oude_1.jpg



Nieuwe situatie:
57454_nieuwe_1.jpg



Als dit nog steeds niet correct is hoor ik graag wat ik fout doe, zo niet dan hoor ik ook graag dat dit klopt.

Verder kwam ik er achter dat er toch gewapend beton aanwezig is waar ik niet makkelijk bij kom, is dit een reden om een aardmat neer te leggen ?
 
Als je die aardrail, in een inbouwdoos onder de wastafel bijv., dan ook nog verbindt met de aarde in de centraaldoos van de badkamer, waterleiding, radiator, aardnet etc. ben je goed bezig.
 
Dat ie achter een aardlek en hoofdschakelaar moest wist ik :),
Als je die aardrail, in een inbouwdoos onder de wastafel bijv., dan ook nog verbindt met de aarde in de centraaldoos van de badkamer, waterleiding, radiator, aardnet etc. ben je goed bezig.

Hier raak ik weer in de war, de aarde in de centraaldoos zoals deze in de oude situatie is ? Dit is toch juist niet meer hoe het moet ....
 
Aardrail verbinden met de aarddraad in de centraaldoos (lichtpunt) van de badkamer. Dat is dus niet zoals het voorheen zat.
 
O zo,

juist groep a is het lichtpunt, groep b is de wasmachine schakelaar, had ik er wellicht even bij moeten zeggen maar de tekening klopt dus.
Dan weet ik alleen nog niet of ik de vloer (die toch gewapend is) mag beveiligen met een aardmat of dat ik echt de bewapening op moet zoeken (hakken :( ) en hem daar aarden.
 
Aanvullend op voorgaande reactie en revererend aan tekening B dient u dus ook alle in de badkamer aanwezige eindgroepen, (dus ook WM en WD) met een vereffeningsleiding te verbinden met het centraal aard punt.
Als u een nieuwe aardmat gaat leggen waarover u opnieuw gaat tegelen kunt u deze mat met een vereffeningsleiding verbinden. U hoeft dan niet de bewapening op te zoeken.
Wel dient u ervoor te zorgen als de mat uit meerdere delen bestaat, deze onderling met elkaar te verbinden.
 
Ja ik heb er 2 groepen, 1 voor de wasmachine, hiervan wilde ik een geel groene draad vanaf de wasmachine trekschakelaar naar het CAP trekken, en dit wilde ik ook doen door het lichtpunt. (de andere aanwezige groep)
 
En iedere keer kom ik weer nieuwe dingen tegen :P, de afzonderlijke groepen moeten dus idd op het cap aangesloten worden zoals zojuist gezegt. Mag dit ook met een 2,5mm draad of MOET dit echt een 4mm kale zijn ? (uitleg op plaatje b maakt mij in de war, daar staat namelijk een lijn naar meterkast met een 1, en een aparte lijn naar cap met een 2. De 2 representeerd de vereffeningsleiding, maar ik weet dus niet of dat altijd een 4mm moet zijn)
 