In welke voorschriften staat dat dan? De voorschriften van veel vloerverwarmingssystemen schrijven voor dat het direct in de tegellijm kan. Een aardenet daarboven op lijkt me geen succes.

Edit: volgens een andere site: 701.55 uit de NEN1010 (in geval van een 230V-systeem).
 
In de NEN1010. Overigens een beetje off-topic maar TS gaf aan dat in zijn toekomstige badkamer geen radiator aanwezig is en heeft nog geen uitsluitsel gegeven hoe deze ruimte dan wel verwarmt wordt.
 
Als ik het goed begrijp hebben de vloerverwarmingsystemen op 230V een afgeschermde mantel, die aan de aarde hangt. Bij beschadiging van de isolatie van de stroomvoerende draad vliegt de aardlek er dus uit (mits aanwezig, uiteraard). Bij beschadeging van de buitenmantel gaat de afschermmantel als een aardnet fungeren. Bovendien is het systeem dubbelgeïsoleerd.

Of het zonder aardnet bovenop de mantel helemaal volgens het boekje is, durf ik niet te zeggen, maar over de veiligheid maak ik mij niet druk.

Nog een correctie op een eerdere post van mij: bij een gewapend betonnen vloer moet de wapening wel met het CAP worden verbonden.
 
Toch snap ik dat aardemat verhaal niet helemaal?

Dat de wapening in uitzonderlijke omstandigheden onder spanning kan komen te staan kan ik mij voorstellen, maar is de beton die daaromheen zit geleidend? De laag tegellijm? De tegels/voegwerk?

De wapening is dus toch volledig geïsoleerd?
 
Het is allemaal heel erg ver gezocht, maar theoretisch kun je een gat boren in je vloer, tot op de wapening en dat niet goed dichtsmeren, of zo, en dan in combinatie met water zou dat stroom kunnen geleiden. En dan niet zozeer vanuit de wapening, maar vanuit een bron binnen de badkamer.
 
Ver gezocht nou nee dus, ik heb hier nu een kompleet huizenblok dat geen gebruik kan maken van de douche omdat men dan elektroctie verschijnselen krijgt doordat de wapening ergens op ca 25v gezet word.
Dit zijn 10 woningen en in een van de woningen zit de fout, maar helaas werken niet alle bewoners mee en zijn we na een maand nog niets verder.

beton geleid prima en tegels en voegwerk blijkbaar ook.

Vloerverwarming is geen vervanger van een aardnet deze in nl. geïsoleerd en dus zal bij een spanning op de wapening de vloerverwarming deze niet vereffenen.

Dus:

Indien de wapening van de vloer niet doorloopt in aangrenzende ruimtes, is bij vloerverwarming dat voorzien is van een aardscherm een vereffeningsmat niet nodig

Loopt de wapening echter door dan moet er tussen de vloer en de tegels een vereffeningsmat liggen.
De verwarming zelf mag als deze binnen die ruimte blijft zowel op als onder de mat worden geplaatst.
 
Hoi,

Zoals ik bij mijn vraag aan geef heb ik alles gedaan.
en wilde even laten weten dat alles goed gekeurd is. Als de badkamer af is dan wordt alles nog even doorgemeten voor de zekerheid.

Bedankt voor jullie hulp
 