EcomLine liefhebbers

HRC 22 98

  • #1
Vorige week stress in de toko, ketel in storing.
Helemaal vergeten dat ik zo'n ding heb.
19 jaar geleden het huis gekocht en daar zit een Nefit ecomline HRC 22 uit 1998 in.
Nu heb ik vroeger helaas wat slechte ervaringen gehad met monteurs en zo liet
ik de ketel eerst maar eens ongemoeid zijn gasjes puffen.
Na 7 jaar toch wat kriebels en een abonnement afgesloten.
50 per jaar, dus 100 eu per onderhoudsbeurt (toen de euro nog meer euro was).
2x iemand gehad en gezien hoe ze door de wisselaar met wat staal ragden en
zelfs niet de moeite namen een pakking te vervangen.
Boel opgezegd en het ding maar weer laten puffen.
Zo rookte dat verbrandertje weer 9 jaar door en op eens poef, ketel in storing.

Tja, wat te doen?
Eerst maar even het internet op storing 6A, dat bleek misschien wel de UBA te
zijn. Heel even kwam ook nog een keer storing 9 voorbij.
Maar ik werd richting de UBA geduwd, eerst die maar eens vervangen.
Oh, de 4000 kun je ook vervangen voor de 4001. Mooi, meteen pimpen die
bak.
Nieuwe UBA bracht geen soelaas, zou het dan toch het gasblok zijn.
Beetje aan lopen en prutsen en hij deed het weer.
Een dag!
Nieuw gasblok besteld en toen kwam ook een gebruikte ketel uit 2005 op mijn pad.
Opgehaald gasblok er uit, in mijn ketel en VROEEEEEEM.
Maar je bent dus zo een week aan het prutsen. Een week in een beetje koud, vooral
tijdens het douchen.
Nu draai ik al wat jaartjes telkens de temp terug en zitten we nu meestal rond de 15 graden.
(wat voor een eengezinswoning dan op 800 kuub uitkomt ;-)
In die week heb ik ook bedacht evt een nieuwe ketel te moeten kopen.
Maar zo te zien is er niet heel veel beter dan een Ecomline.

Wat monteurs gebeld en hopelijk eentje gevonden. Die komt straks kijken als ik
uitgeklust ben. Voor het vlammetje op de kaars.
(Vooral ivm het instellen gasblok).
Dus allerlei nieuwe onderdelen gesprokkeld en van de zomer gaat ie in de revisie en
hangt er weer een bijna nieuwe ketel.

Maar ik wil nog zuiniger....

Brandtemperatuur zo optimaal mogelijk, maar wat kan ik nog doen mbt
de pomp flow. Ik heb nu een Grundfos met basis een snelheid, maar ook een
Grundfos die te schakelen is in 3 standen. Echter bepaald de UBA de snelheid,
dus snap ik die 3 standen Grundfos uit die andere ketel niet?

Het tapwater ketel verbruikt aardig wat in de zomer en ik heb zonnepanelen en
de overheid/energieleverancier gaat een gedeelte van die opbrengst steeds meer toe eigenen.
Dus dacht ik; dikke 80 liter boiler op zolder en warm fikken dat ding met zonne energie uit de
middag (20 lit. in de keuken). Kan de ketel uit.
Huis evt bij verwarmen met airco's, die kunnen ook koelen, da's fijn.
In de winter weer overschakelen op de oude vertrouwde Ecomline en mbv de moduline 300
het tapwater in de avond uitschakelen.
Ik dacht zelfs even te lezen dat samen (300) met een moduline 400 je vanuit 2 ruimtes de ketel
kan aansturen maar dat moet ik nog even verder uitzoeken.

Hoe kan ik alles zo goed mogelijk inregelen om mijn huis zuinig op 15 graden te houden.
Ik heb gemerkt dat alleen als het heel vochtig buiten is de temp naar 18 moet.
Mijn ketel mag nog wel eens 24 jaar blijven hangen.
Klassieker status heeft geen zin, aangezien je het apparaat in dec, jan en feb niet mag
gebruiken.
Hoe zijn jullie ervaringen met een beschermmiddel in de warmtewisselaar.
Ik zat ook even te denken aan een middel wat op lastoortsen gebruikt wordt.

Hoor graag jullie ideeen, keep them heating... :icon-study: :super: :prima:
 
Laatst bewerkt:

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Het beste is nog steeds een goede installateur zoeken, en niet een die alleen wat met een
borstel kan werken. Graag een echte monteur, die zelfs ionisatie kan meten en het liefst als
het helemaal top moet zijn dan ook nog de branderdruk kan instellen, de CO en dergelijke kan meten.
Maar goed, die zijn er bijna niet dus dan kun je het beste zelf maar wat aanrommelen.
Bij storing 6A meteen een UBA vervangen is hardstikke goed, het maakt meestal geen verschil dus dat
is dan weer jammer. Gasblokken moeten ook verkocht worden, dus toppie!!!
Hmm, ergens gaat er iets niet goed. (misschien toch beter zoeken naar een installateur, kweet het niet)

PS, over inregelen is hier al zoveel geschreven, daar begin ik niet meer aan.
 

HRC 22 98

  • #3
Daarom dacht ik; dan maar de kap dicht laten ;-)
Zo doe ik maar alles zoveel mogelijk zelf.
Voordeel is dat ik er nu steeds meer van weet, dus straks ook goed over z'n schouder mee
kan kijken.
Al een gas lek zoeker besteld en een drukverschil meter. Kan ik al wat basis instellingen
doen. Zag alleen dat de O2 en CO2 meters nogal al pittig aan de prijs zijn.
Nu heb ik al aardig wat spul liggen (lijkt wel mijn autohobby).
Ketel draait weer super, dus als er nu wat gebeurt even spul uitwisselen.
Misschien eens een lambdasonde monteren met meter :idea: :denk:

Tijdje in de energiesector gezeten. Nu wel heel duidelijk dat Nederland niet zoveel zinnigs wil
doen mbt het milieu. Meeste was 40 jaar geleden ook al bekend. Gewoon doordraaien van geld
en subsidie.
Zoete koek maar laten liggen, beter voor de lijn. :mrgreen:
Dus ja, 700 euro in een oude ketel steken!!
Maar issie ook niet meer oud.
EcomLine warmtewisselaar is een puur degelijk blok en ja, dat kan in sommige situaties minder
gewenst rendement geven. Maar de plek waar ie bij mij hangt moet ook verwarmd worden,
verlies op dat gebied is dus nul.
Snap die verhalen van de circulatiepompen ook niet. Energie gaat niet verloren dus die dikke
Grundfos pompen verhitten het CV water elektrisch bij. Met de huidige (gas) prijzen maakt dat ook
niet meer zoveel.
Dan laat ik die ketels met kromtrekkende warmtewisselaars en A pompen liever links liggen.

De EcomLIne doet mij denken aan een degelijke oldtimer waar nog zelf aan te sleutelen is
en het vervangen van een lampje geen uren kost.
Nu een werkboekje/naslagwerk maken met alle gegevens en mocht er weer eens storing
ontspruiten, dan de onderdelen bak, gereedschap en meetgerei erbij en goochelen.
Waarom zou zo'n ketel niet nog decennia meekunnen.
Nederland wil in 2050 van het gas af en CO2 neutraal zijn :roll: Dat kan alleen met kernenergie.
Dus die centrales moeten eerst uit de grond gestamd worden.

Voorlopig dus de oude ketel laten zitten. Airco's plaatsen en zo zelf telkens een keuze maken.
Gas of elektra......
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #4
bij 6a zou ik eerst de gloeiplug en de ionisatiepen vervangen kan ook wel een x naar zoveel jaar dan condensbak en branderpakking vervangen, wiss schoonkrabben met een uienkam en in spuiten met nefit protector, dan de branderdruk laten afstellen
 

HRC 22 98

  • #5
6A geeft nogal een breed gebied
aan storingen.
Ontsteking/ gloei problemen.
UBA defect etc.
Maar ja, dat eerste kan ook komen door geen gas.
De ionisator was bijna geheel versleten. Gloeiplug was ook zielig.
Daar het eerst in gezocht.
Na montage nieuwe plug en ionisatiepen dacht ik aan een kapotte UBA.
Bleek het dus toch het gasblok.
Ecomline is zo goed en gaat zolang door totdat alles war gammel wordt.
Hij brand weer vrolijk en vd zomer komt er alles nieuw in wat ik kan vinden, heb al een aardig boeltje ;-)
 

Tillyhond

  • #6
Dus uit je verhaal maak ik op dat je het gasblok hebt vervangen zonder de verbranding te meten en co vorming te controleren....
Goed bezig... ben blij dat je mijn buurman niet bent.......
 
  • Like
Waarderingen: Onderhoudtje, Vonken_trekker en Nono123

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Dit is dus de reden van de invoering van de gasketelwet, idioten die op goedgeluk aan een ketel knutselen en dan nog trots zijn dat het gammele ding nog brand.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker, Nono123 en Tillyhond

HRC 22 98

  • #8
Als jullie goed gelezen hadden, was ik al bezig om een goede monteur te vinden.
Aangezien dat niet meevalt en de kans op een prutser megagroot is kan je het net zo goed zelf doen.
In 24 jaar is bij de ene ketel na fabriek nog nooit wat afgesteld (ook na meer dan 2 controles niet) en bij de andere sinds 2005 niet.
Zelfde ketel en dan vraag ik mij af hoe groot het verschil kan zijn, dat het echt gevaarlijk is.
Maar dat gaan jullie mij vast vertellen,
of is het dan stemming- en bangmakerij wat graag zo vaak gebruikt wordt voor de handel?
Want zo'n ketel als deze gaat met goed onderhoud gemakkelijk 50 en meer jaar mee.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #9
een gasblok wat afgesteld is op een toestel kan op een ander toestel voor hele andere verbrandingswaardes zorgen, dit doordat de weerstand van de rga en ltv de wisselaar de opbrengst van de ventilator en zelfs de gasdruk heel anders kan zijn.
daarom is het zaak om het toestel opnieuw af te stellen
 

HRC 22 98

  • #10
@ Marcn
Dat begrijp ik en dank voor de nette reactie.
Maar hier in de buurt is geen monteur te vinden. Druk, druk en ik moet een abonnement hebben.
Ik wil wel graag stoken en ja, dat gaat nu even niet optimaal.
Maar zal zeker niet slechter zijn dan mijn buurman met z'n hele achtertuin vol hout, die hier met z'n openhaard de hele buurt in de stank legt.

Waarschijnlijk iemand gevonden, die binnenkort de boel even afsteld.
Zou ik zelf ook kunnen, maar die meters zijn verre van goedkoop.
 

Nono123

  • #11









 
  • Like
Waarderingen: Tillyhond

HRC 22 98

  • #12
Altijd goed de gevaren te benadrukken.
Altijd gezond verstand blijven gebruiken.

Zo heb ik in het begin het gas/ de ketel
's avonds uit gedaan.
Hangen er twee CO melders in het huis en een gasmelder.
Heb ik de ecomlinekap goed nagekeken op sluiten en slechte clips vervangen.

Maar veilig te denken te zijn na het bezoek van een slechte monteur (er zijn er daar helaas teveel van) is ook gevaarlijk.

Naast brandmelders horen er ook CO melders te hangen in huis.
 

Tillyhond

  • #13
En er word 1 ding vergeten.....
CO is in hoge concentratie ook nog explosief..........
En hoe durf je een houtopslag en stankoverlast te vergelijken met overlijden door co vergiftiging.
En even een keteltje afstellen zonder verstand van zaken is levens gevaarlijk.
Iedere ketel is anders en de verbranding kan door van alles worden beinvloed. Daarom moet iedere ketel die geplaatst word verbrandingszijdig worden gecontroleerd en waar nodig worden afgesteld. (wat helaas ook niet gebeurd)
Staat ook gewoon in de voorschriften van de leverancier.
En ik kan de installateurs geen ongelijk geven dat ze hier geen zin in hebben, iemand helpen die denkt alles wel zelf even te kunnen doen en vervolgens gaat klagen als het niet naar zijn zin gaat.

Weet jij ook de historie van dat gasblokje wat je vervangen hebt, misschien is er wel veel aan gerommeld omdat er problemen waren met de ketel..
En het gasblok wat je bij de groothandel ophaalt is ook maar een standaard onderdeel wat nog afgesteld moet worden op de ketel.
Vergeet daarnaast ook niet dat als er wat gebeurt en er komt een onderzoek door de verzekering dat je niet gedekt bent..
Het klopt dat er veel cowboy's zijn in de installatie branche en daarom word de nieuwe gasketelwet in het leven geroepen.
(Helaas word ketel onderhoud niet verplicht)

Dit is mijn laatste reactie hierop omdat mijn nekharen recht overeind gaan staan door zulke amateurs....
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #14
Dit is een klusforum||
 