Easy Drain probleem

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Na renovatie van onze badkamer, waarbij de douche cabine is vervangen door een inloop douche met easy-drain (verhoging totale vloer ~3cm).
Bestaat het probleem dat de douche (drain) niet altijd goed wil afvoeren. En bij gebruik van de wastafel borrelt het water in de drain. Samen (douche en wastafel) is verzekerd overlopen van de douche.

Drain loopt met pijp naar oude afvoer douche, via een T-stuk komt de wasbak erbij. Op de wasbak is nog een verluchtings nipple geplaatst, maar dit helpt niet veel.

Wat is hier verkeerd gedaan?

Thx.
 
Kan je er een schets van maken of heb je een foto van het leiding traject

meestal nemen de mensen veel te dunne buizen maar kan vanalles zijn maar dat ken ik zo niet zien
 
Het lijkt op een beginnende verstopping :?:


Is er geen cement of wat dan ook in de afvoer mee gevoerd :?:
 
Sorry voor de late reactie, maar heb uiteindelijk de foto toch gevonden. (wist dat ik m had). Verstopping lijkt me niet waarschijnlijk, er is netjes gewerkt.

1265_DSC_3891_1.jpg
 
Is die 40 leiding wel iets op afschot of is deze gewoon op het beton gelegd

die put had je iets hoger moeten zetten om beterafschot te krijgen of oude put er uit en daar dieper

die beluchter helpt niet omdat liggende leiding niet door getrokken is naar bocht bij de muur van de was tafel

en kan best zijn dat er wel een dicht slippen van oude afvoer aan de orde is
 
Henk253 schreef:
Is die 40 leiding wel iets op afschot of is deze gewoon op het beton gelegd --> met afschot

die beluchter helpt niet omdat liggende leiding niet door getrokken is naar bocht bij de muur van de was tafel --> dit begrijp ik niet

Maar als afschot voldoende zou zijn, zou dit gewoon moeten werken zonder problemen dat het douche water goed wegloopt?
 
Als het water uit de goot komt als de wastafel loopt, dan is het voor 90 % een verstopping in de oude bestaande leiding, of geen goede be/ontluchting op de bestaande standleiding.
 
Zit die bocht aan het eind op een oude bestaande doucheput aangesloten?

Met een rubber 40x32 soms?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan