Duco ZR rooster fluit bij harde wind

Bij mij iig niet doe dit thuis al jaren zo 2x p/jaar vernieuwen dan zijn ze echt zwart en je bent je koudeval voor een groot deel kwijt.
 
Plaats anders foto's van binnen- en buitenkant van het rooster.
je bent je koudeval voor een groot deel kwijt.
Dat je de koudeval grotendeels kwijt bent geeft aan dat je ook de ventilatiecapaciteit grotendeels kwijt bent. Pas daarmee op, het kan snel ongezond worden. Kan je zelf controleren via een CO2 meter in de ruimte.
 
Nee je bent je capaciteit niet kwijt maar als de wind er vol op staat en je zit er vlak bij is dat zonder filtervlies erger dan met.
 
Volgens de website van de fabrikant zou t rooster met een platte schroevendraaier te verwijderen zijn. Ga ik dat eerst proberen.
Als t lukt ga ik een filter plaatsen.
Koudeval vind ik erg vervelend. Het voelt gewoon niet comfortabel.
 
Met veel wind zal je het zeker merken maar soms zal je het rooster moeten sluiten of half dicht doen. Dat is nou eenmaal een product eigenschap zoals dat noemen.
 
Sluit alleen een rooster als er in die ruimte voldoende andere (open) roosters zijn. Anders wordt het snel ongezond in huis.

Onder andere dit is de reden waarom systeem D veel beter is (balansventilatie). Dat is in bestaande bouw vaak ook prima in te passen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan