Dubbelsteensmuur isoleren met PIR platen

Beste klussers,

Ik ben begonnen met het renoveren van een hoekhuis uit 1948 zonder spouw. Ik wil zowel boven als beneden graag goed isoleren en kom nu voor de keuze om de binnenmuur te isoleren. Mijn voorkeur heeft de optie ventilatie latten en dan een PIR plaat van 7cm met Fermacell afwerking.
Ik vraag mij echter af of ik de ventilatielatten waterpas genoeg kan krijgen en of er een damp open of dampdichte folie voor moet komen? Of moet ik voor een andere optie kiezen? Ik heb wat foto's toegevoegd van de huidige situatie.

Mijn dank is groot

20220709_151731.jpg 20220719_072724.jpg 20220626_115603.jpg 20220626_115838.jpg 20220626_115538.jpg
 
De ventilatielatten kun je eventueel stellen met stokschroeven of uitvulplaatjes. Verder altijd dampdicht aan de warme kant, dampopen aan de koude kant - al kun je dat laatste overslaan bij PIR.

Wat ga je over de fermacell heen doen?
 
deze platen zijn ook verkrijgbaar met een alu cachering dan is de plaat aan dde warme kant al dampdicht
 
Dank voor de reactie.

Over de fermacell plaat ga ik stucen. Dus een PIR plaat met alu cachering dan zijn beide folies niet nodig. In de badkamer nog een andere keuze maken?
 
In de badkamer zou ik het afwerken met bouwplaten van XPS met cement toplaagjes. Dat is een betere ondergrond voor tegels en ook meteen waterdicht als je de schroeven en rozetten afwerkt met een kimpasta.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan