Drukverschil ketel warm/koud

Job_04

Specialist Werktuigbouw
Zonet mijn ketel bijgevuld, koud tot 1.8 bar na ontluchten. Net met verwarmen liep de druk op tot 3.3 Bar. Teveel natuurlijk, dus weer afgetapt tot 2.5bar. Vorig jaar vond ik het drukverschil ook al groot, maar na kloppen leek het expansievat goed te zijn en het systeem werkte wel prima.

Mijn vraag is dus, was is een normaal drukverschil tussen koud en warm in bedrijf?

En toch maar het expansievat vervangen?
 
Dank voor het bevestigen van mijn vermoeden. Ga hem vervangen. Nu maar hopen dat er afsluiters aanwezig zijn, zit op het laagste punt in de kruipruimte.
 
Misschien is het een idee om als je toch bezig bent om je expansievat te verplaatsen naar een beter bereikbare plek?
Bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de ketel in de retour.
 
Zit hemelsbreed maar een paar meter van de cv ketel dus denk dat hij qua positie wel redelijk zit dan. Ik heb weinig ruimte bij de ketel dus vandaar dat hij waarschijnlijk ook in de kruipruimte geplaatst is. Maar ideaal is het inderdaad niet.

Ik hoop dat ik er na vervanging wel weer een aantal jaren tegenaan kan :lol:
 
@Job_04 Het gaat natuurlijk om de leiding lengte. Hemelsbreed een paar meter kan al snel 10 meter leiding zijn.

En inderdaad neem een vat met de juiste voordruk.
De voordruk is afhankelijk van de statische hoogte boven het vat.
Hoogte vd cv-installatie boven het expansievat:
0-5 meter => voordruk 0,5 bar.
5-10 meter => voordruk 1,0 bar.
10-15 meter => voordruk 1,5 bar.
 
  • Like
Waarderingen: Auto-Geen
Dank voor de info, ik kwam tot de conclusie dat 0.5 bar en 18liter voldoende zou moeten zijn. Zal eens kijken wat er nu hangt.

Had beter leidinglengte kunnen aangeven inderdaad. In dit geval is dit ook een paar meter. Maximaal 5m schat ik.
 
Is er nog wat op tegen om tussen expansievat en beugel een kogelstopkraan te plaatsen in plaats van een expansievatkoppeling aangezien de lokale bouwmarkt die niet heeft :lol:.
 
Daar heb je een punt, ondanks de kleine kans niet wenselijk aangezien het expansievat ook een veiligheidsfunctie heeft.

Ik ga een stukje omrijden voor een expansievatkoppeling.
 
Zonder zo'n koppeling kan het ook, zeker als de ketel op het hoogste punt hangt, maar dat is in jouw geval dus niet.
Hangt de ketel op het laagste punt, zou je ook kogelkranen in de aanvoer en retour kunnen plaatsen.
 

Gerelateerde klussen

Reacties
2
Weergaven
3K
Reacties
17
Weergaven
10K
Verwarming inclusief leidingwerk
Ingmar89
  • Gesloten
Reacties
13
Weergaven
10K

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu