Drukverschil in 1,5 maand

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo klus experts

ik heb een vraag omtrent de druk van mijn cv

Ongeveer 5 maanden geleden hebben wij een huis gekocht met een nieuwe cv remeha cw5 deze is zeker 4 maanden op 1.7bar blijven staan echter is er in een maand tijd nu nog 1.4 bar over ik heb hier totaal geen verstand van maar nu zei iemand die ik ken dat dit zou kunnen komen doordat de temperatuur nu hoger is. De verwarming staat nu ongeveer een maand uit iemand een idee wat dit kan zijn of is dit normaal?
 
Lijkt me vrij normaal, als de ketel brandt zet het water in de installatie uit en zal de druk hoger zijn dan wanneer hij niet brandt, water zet uit als het verwarmd wordt.
Nu de buitentemperatuur hoger is brandt de ketel niet of nauwelijks en zal het water niet zo (veel) uitzetten als bij lagere temperaturen, logisch dat de druk dan zakt.

Hou het in de gaten, als de druk verder blijft zakken dan kan er een lek in de installatie zitten b.v. overstortventiel, kapot expansievat of in de verbindingen.
 