Drukverlies Nefit 30 kw

Zwobbel

  • #1
Goedenavond,

Graag wil ik reageren. Heb een soortgelijk probleem. Betreft Nefit 30 kw van ca. 1½ jaar oud. Drukverlies ca. 1 bar per 3 dagen. Dacht eerst aan een lek in de vloerverwarming, alles afgeperst maar helaas. Verliest nog steeds druk. Géén waarneembare lekkage, geoxideerde kranen etc.
Wat kan het zijn ???

Groet. Z. Wobbel
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #2
Bekijk de automatische ontluchter (airclon bij Nefit) eens kritisch, deze willen weleens de oorzaak zijn van een kleine lekkage.
 

Zwobbel

  • #3
Beste Neesje, bedankt voor je reactie. Mocht deze onluchter (neem aan aan bovenzijde van de ketel) lekken dan moet ern toch ergens vocht waarneembaar zijn ? Kan het zijn dat 'mijn lekkage' via de condensafvoer verdwijnt ?

Gr. Z. Wobbel
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #4
Dat is niet altijd het geval , zeker kleine lekkage's in of op de ketel verdamt het water ff snel als het eruit komt door de hoge temepartuur.

bij sommige ketels zit de overstort ook aangesloten op de condensafvoer , indien mogelijk kopel deze los en hang er een emmertje eronder.sommige defecte overstorten beginnen bij "normale drukken " al een beetje te druppelen
 

Zwobbel

  • #5
Beste Mobel, wat is een beetje druppelen. Denk dat ik per 2 a 3 dagen ca. 5 liter moet bijvullen ? Gr. Z. Wobbel
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #6
Dat verschilt nogaal. ik ken genoeg installaties die drukloos worden na het ontluchten van een paar radiatortjes. nog geen 0,5 L .
e,a is afhankelijk van de grote van de installatie, inhoud , expansievat , voordruk en conditie vat .
 

Zwobbel

  • #7
Dus per saldo kan ontluchten de boosdoener zijn ?

Lek is nergens waarneembaar, echter bijvullen moet ik al sinds de nieuwe ketel er hangt. ?

Gr. Z. Wobbel
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #8
:mrgreen: dat beperkt het zoekgebied ! dus je kan er bijna voor 100% vanuit gaan dat het lek in of in de buurt van de ketel zit .

maak anders een foto van de ketel indien mogelijk.

is de ketel dmv serviceafsluiters in te blokken ?


heb je de overstort van de cv gecontroleerd op vocht /druppels in uitblaas?
ontluchter gecontroleerd ?

lekzoeken met een heetgestookt installatie heeft bijna geen zin bij kleine lekjes , beste manier is de installatie in koude toestand op max druk zetten (waterdruk kraan ) en dan alles goed controleren .
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Denk er dan wel aan om je overstort en expansie vat te verwijderen en af te doppen.
En denk er aan als een overstort lekt dan druppelt het 24/7.
Dus constant. en dan zijn 5 liter zo weg gedruppelt
 

Zwobbel

  • #10
Bedankt voor de info, kan inderdaad 2 kogelkranen dichtzetten zodat uitsluitend de ketel onder druk staat. Tot welke druk mag ik deze maximaal vullen ? Gr. Z.wobbel
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #11
3 - 3,5 bar mag hij wel hebben
 

Zwobbel

  • #12
Gaan we dit eens proberen zal jullie allemaal op de hoogte houden :wink:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu