Ik was ervan overtuigd dat het verkalkte overdrukventiel de druk weg liet lopen door een defect expansievat, totdat ik door kreeg dat ik naar de koudwateraanvoer zat te kijken... (heeft zeer veel witte aanslag zowel aan binnenzijde als aan buitenzijde van het trechtertje dat dit water opvangt, tevens is deze duidelijk vochtig.)
Dus even vanaf het begin:
Nefit Ecomline Classic HR (HRC22H)
Na bijvullen CV loopt de druk van 2 bar terug naar 1 bar in één nacht. Vullen (als ik kraan volledig open zou draaien) gaat denk ik in 10-15 seconden (edit: van 0.8 naar 2 bar in 8 seconden met kraan vol open).
Kloppen op het expansievat geeft een dof geluid boven en beneden en een hol(ler) geluid in het midden.
Overigens is het een 0.5 bar vat op de begane grond (1m hoog) en er zijn in totaal 3 verdiepingen (BG, 1, 2)
Mijn plan is nu
(1) het vullen tot 2 bar en dan CV aanzetten. Hierbij proberen de leiding van de overstort los te nemen en dit water op te vangen terwijl ik op de drukstijging let.
Als dit geen uitsluitsel geeft
(2) wil ik de CV-druk via de vulkraan weg laten lopen en hierna de druk van het expansievat meten (digitale bandenspanningmeter). Indien hier water uit komt is deze defect, indien ik duidelijk minder dan 0,5 bar meet kan ik deze vullen met een compressor tot 0,5 bar.
Is dat een goed stappenplan of zie ik zaken over het hoofd?
Edit: overdrukventiel zit niet in de ketel zoals verwacht maar bij expansievat. Hij is *wat* vochtig maar er is niet duidelijk een waterspoor eronder op het expansievat. Wel is de grond wat nat maar dit kan ook komen door knoeien bij het vullen.
Wat is het rode conische ding op de verbinding tussen komende en weggaande leiding links? Lijkt me een knop om weggaand en retour water te mengen (zit een stelschroef op geloof ik), maar heb ik nooit eerder gezien.
Dus even vanaf het begin:
Nefit Ecomline Classic HR (HRC22H)
Na bijvullen CV loopt de druk van 2 bar terug naar 1 bar in één nacht. Vullen (als ik kraan volledig open zou draaien) gaat denk ik in 10-15 seconden (edit: van 0.8 naar 2 bar in 8 seconden met kraan vol open).
Kloppen op het expansievat geeft een dof geluid boven en beneden en een hol(ler) geluid in het midden.
Overigens is het een 0.5 bar vat op de begane grond (1m hoog) en er zijn in totaal 3 verdiepingen (BG, 1, 2)
Mijn plan is nu
(1) het vullen tot 2 bar en dan CV aanzetten. Hierbij proberen de leiding van de overstort los te nemen en dit water op te vangen terwijl ik op de drukstijging let.
Als dit geen uitsluitsel geeft
(2) wil ik de CV-druk via de vulkraan weg laten lopen en hierna de druk van het expansievat meten (digitale bandenspanningmeter). Indien hier water uit komt is deze defect, indien ik duidelijk minder dan 0,5 bar meet kan ik deze vullen met een compressor tot 0,5 bar.
Is dat een goed stappenplan of zie ik zaken over het hoofd?
Edit: overdrukventiel zit niet in de ketel zoals verwacht maar bij expansievat. Hij is *wat* vochtig maar er is niet duidelijk een waterspoor eronder op het expansievat. Wel is de grond wat nat maar dit kan ook komen door knoeien bij het vullen.
Wat is het rode conische ding op de verbinding tussen komende en weggaande leiding links? Lijkt me een knop om weggaand en retour water te mengen (zit een stelschroef op geloof ik), maar heb ik nooit eerder gezien.