Drukverlies CV

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste klussers,

Ik zit met het probleem dat ik mijn nieuwe CV Ketel van Nefit Ecoline, om de circa 5 dagen bij moet vullen, omdat de druk van 2 bar terug loopt naar 0 bar.

Nu heb ik de hele ochtend op dit forum gezocht naar dit probleem en kon bij veel andere gevallen opmaken, dat ik het waarschijnlijk moet zoeken in de richting van het expansievat of overstortventiel.

Ik lees nu dat wanneer ik de ketel bijvul op moet letten of hij snel weer bijgevuld is of dat het wat langer duurt, dat de druk weer op 2 bar staat.
Gaat dit snel dan expansievat defect, gaat dit langzaam dan is het expansievat niet defect.

Als ik de ketel bijvul wanneer hij op 0 bar staat, dan moet ik de kraan licht opendraaien dan duurt het circa 20 seconden voordat hij weer op 2 bar staat. Maar als ik de kraan normaal open draai, dan is hij binnen 3 seconden weer bijgevuld tot 2 bar.

Zou het dan toch mijn expansievat moeten zijn, die defect is?

Alvast bedankt voor uw reactie's.

S. Pieters
 
Inderdaad is uw expansie vat defect.

Met vervangen van expansievat, ook gelijk de overstort ventiel vervangen voor de zekerheid
 
S.Pieters,

Het expansievat vervangen door het zelfde type/grootte.

Stekker van de ketel eruit en aftappen.

Expansievat los draaien en de nieuwe met teflon verpakken en monteren.
 