De handel gewoon toch eens losgedraaid.

Waaier zit gewoon los. Pomp krijgt stroom, draait niet.

Wordt vervolgd....

Nu ken ik de werking van die centrifugaalpompjes wel, maar electrisch weer niet helaas. Kan iemand mij in jip en janneke taal vertellen wat die condensator doet, want is wel gemakkelijk te vervangen zag ik....
 
Nu staan er op die condensator heeel veel cijfers, maar in koeieletters 2,5...

Oftewel waar moet ik op letten? Vindt vervangen het proberen waard eigenlijk...
 
Je magnetisch veld veranderd daardoor.
Niet voor de waaier, maar voor het anker in de motor.
 
Heb hem eens rechtstreeks aangesloten (buiten de ketel) op 230. Wil draaien (zoemt) maar gaat niet. Heel af en toe als het waaiertje meegeholpen wordt. Stopt deze dan wil hij niet meer vanzelf gaan draaien. Inwendig verbrandt >? Magneten kapot en dus vervangen lijkt mij ? :-|
 
Dat is een van de kenmerken van een defecte condensator, niet starten maar met een zetje wel willen lopen en dan ook blijven draaien, en je kan ze beide kanten op 'starten'.
 
De pomp is inmiddels al vervangen, en heeft het geheel behoorlijk geoptimaliseerd.

Veel vage storingen komen niet meer voor. De pomp draaide soms niet wat storingen gaf van te hoge temperatuur en te weinig doorstroming. Oorzaak daarvan eerst niet kunnen vinden, maar nu is het dus duidelijk dat de pomp niet alleen soms weigerde maar ook onvoldoende capaciteit had.
Fijn om weer een goed werkend cv systeem te hebben !

Allen dank die hebben mee willen denken ! :super:
 