Druk verlies CV en radiator alleen bovengedeelte warm

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Sinds enige tijd heb ik een probleem met mijn CV en een radiator.

CV:
Heb nu de druk op 2.0 bar staan. Na een week of 2 staat 'ie weer op 1.0 bar. Dan moet ik er weer water bij doen. Ik had een lekkage verwacht, maar zie nergens in huis watervlekken. Ik heb houtenvloeren, dus moet snel kunnen zien of er ergens een lekkage zit. Er lopen geen warmwaterleidingen onder de vloer.
Iemand een idee wat er aan de hand is?

Radiator:
Onder mijn voorraam zit een vrij grote radiator (2,5 / 3 meter). Deze wordt bij het stoken alleen aan de bovenkant warm. De onderkant blijft steenkoud. Ik heb vandaag alle andere radiatoren dicht gedraaid en alleen bovengenoemde radiator opengedraaid. Nu wordt de radiator wel warm. Al blijft de bovenkant warmer dan de onderkant. Ik ben bang dat als ik nu andere radiatoren open doe, de warmte aan de onderkant weer weggaat.
Iemand een idee wat er aan de hand is?

Alvast bedankt!
 
Voor de druk:
Kijk eens wat de manometer doet bij het aanwarmen van je cv installatie.
Als de druk veel oploopt is de kans groot dat je expansievat niet goed meer is en je water via de overstort geloosd wordt.

Heb je bij de probleemradiator een thermostaatknop zitten?
 
Wat dacht je van een defect expansievat en lucht in de installatie?
(wat is er magisch aan het inregelen in dit geval?) Begin eerst eens simpel...
 
Boven warm, onder koud.
Als alles dicht staat wel goed warm.
Waar kom je dan op uit?

Juist ja installatie inregelen.
 
Ergens teveel lucht in de installatie, en daardoor te weinig doorstroming.
Inregelen is eigenlijk zelden nodig als een probleem spontaan ontstaat.
(waar ik nu ook van uit ga) Het wordt hier te vaak en te snel genoemd als oplossing.
 