Druk van de ketel loopt op

Jagger

  • #1
Vandaag heb ik de ketel(Radson 2510) bij moeten vullen tot 2 bar.
Vanavond even de verwarming aangedaan of alles werkte.
De verwarming deed het prima,alleen de druk begon behoorlijk op te lopen en uit het overstortventiel druppelde water.
Waarom loopt de druk zo erg op en wat kan ik hieraan doen?
 

Kacheltje

  • #2
Een gevalletje expansievat lijkt me. gebruik de zoekfunctie eens van dit forum. Vervangen is dan de remedie.
 

Jagger

  • #3
Ik had vraag geplaatst en toen forum doorzocht,niet handig :D
Ik las ook dat de bovenkant anders moet klinken dan de onderkant.Als dit zo is dan zou het vat nog in orde zijn.Klopt dit?Bij mij klinkt de bovenkant anders dan de onderkant.
Of kan het vat dan alsnog kapot zijn?
 

Kacheltje

  • #4
Tikken op het vat is geen betrouwbare methode.
De symtomen zeggen eigenlijk al voldoende, zeker als er aan de installatie niets veranderd is de afgelopen tijd.
 

Jagger

  • #5
Is de juiste werkwijze juist:

Systeem leeglopen
Drukvat loshalen
Nieuwe erop
Systeem vullen tot 2 bar.
 

Kacheltje

  • #6
Als de cv installatie drukloos is kun je het vat met een bandenspanningsmeter controleren of de druk overeen komt met de waarde die op het vat is aangegeven. Als die veel lager is of 0 dan is dat de oorzaak. Als er nog wat druk op staat kun je proberen het vat op druk te brengen. Zelf heb ik dat wel eens gedaan met een fietspomp en die heeft het nog wat jaartjes uitgehouden. Voor het werk controleren we grote vaten eens per jaar en brengen zo nodig deze op druk met stikstof.

Vervangen kan ook, een klein expansievat kost niet zo veel.
 

Jagger

  • #7
Hele domme vraag misschien:
Kan ik het systeem ook drukloos maken door water uit overstortventiel te laten lopen of moet dat via vulkraan?
 

Kacheltje

  • #8
Dit zou ook via de overstort kunnen. Met oudere overstorten kan het zijn dat deze blijft lekken, niet meer goed sluit door vervuiling. Maar aangezien je probleem heeft deze al diverse keren water afgelaten.
 

Tumkie

  • #9
Meten = weten , gissen = missen !
 

Xr8

  • #10
Vervang gelijk je overstort ventiel, grote kans dat deze blijft lekken. Denk tevens aan je voordruk. Vat laag in de installatie is hoge voordruk 1 bar. Hoog in de installatie kun je volstaan met 0,5 bar.

Succes.
 