Droogkast luchtafvoer afstand / door dak

Mich

  • #1
Hallo,

In ons nieuwe huis zal onze droogkast tegen een muur staan waar de luchtafvoerpijp niet kan op aangesloten worden. We zullen dus via het plafond naar de tegenoverliggende muur moeten gaan.

Kan dat een probleem vormen? Zijn er beperkingen op de afstand die zo een buis mag afleggen?

Graag ook uw advies voor het aansluiten van die buis op een gat in de muur of in het venster. Hoe kunnen we best die buis via het plafond laten lopen zonder dat te veel te laten opvallen?
Misschien door een mdf-L-errond te zetten?

Alvast bedankt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Als de afstand te groot word zal er condens in de afvoer ontstaan en daardoor lekkage.
Tevens krijg je op den duur problemen met fijnstof wat zich zal afzetten tegen de wanden van de buis.

Als ik het goed heb staat de maximale afstand op de gebruiksaanwijzing van de machine.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #3
Uit een ouder antwoord van Witgoedmonteur over een identieke situatie:

Het is niet aanbevolen om een afvoerslang van meer dan 3 m te gebruiken.

Bij langere afstanden is het verstandig om gladde buis van 10 cm of meer te gebruiken met zo min mogelijk bochten ertussen.

Laat de laatste 3m horizontaal iets naar beneden aflopen zodat de condens uit de pijp naar buiten loopt.


Voor verdere informatie graag merk en type van de betreffende wasdroger!
 

Mich

  • #4
Hallo

Mag de buis van een droogkast ook vertikaal via een schouwtje in het dak? Of moet het altijd horizontaal buitengaan?

Alvast bedankt.
 