Driewegklep na 10 seconden weer naar rechts

MO7

  • #1
Hallo
Heb een thermomaster 2HR 28.02.Wt ketel, en volgens mij een probleem met driewegklep
Bij warmte vraag cv staat witte schuifje naar links, gebruik ik tap water gaat schuifje naar rechts
Als ik echter stop met water tappen, gaat schuifje weer naar links, maar 10 seconden later ook weer naar rechts, zodat ik dus geen warme radiatoren krijg
Druk ik reset knop in gaat schuifje weer naar links, en gaat cv gewoon normaal werken, maar vaak als ik wat langer van huis ben geweest staat display op 7 zonder punt en staat ventilator te loeien, maar zijn radiatoren koud
iemand idee wat oorzaak is
bvd Mo7
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Kan zijn dat je binnenwerk v/d klep soms vast zit-tenminste als je motor nog werkt,deze dus eerst vervangen-maar vaak komt die motor ook- dus begin met het binnenwerk eruit te halen en vervangen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Volgens mij een sensor.
7 is een bedrijfsleiding van de temperatuur.
Het kan idd zijn dat de klep zelf blijft hangen.
Maar omdat de klep weer terug loopt op WW vraag had ikmhet idee dat htde sensorwas.
Van ww
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #4
staat display op 7 zonder punt en staat ventilator te loeien, maar zijn radiatoren koud
Dit duidt erop dat de ketel te warm is geworden, de ventilator blijft op hoog toeren draaien totdat de ketel temperatuur is gezakt om vervolgens weer direct te kunnen gaan branden.

Ik denk dat je de tap sensor (zit onderin de boiler) eens moet bekijken.

Mocht probleem zich weer voordoen, trek dan het stekkertje van de tap sensor los. De driewegklep zal dan direct naar cv toe lopen.

gr
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #5
Boilersensor vervangen
 

MO7

  • #6
Ok, iedereen hartelijk dank voor adviezen ga hier mee aan de slag
 

Xr8

  • #7
Indien de sensor nat is ook de dompelbuis van de sensor vervangen. Als je pech hebt krijg je de sensor niet meer uit de dompelbuis en moet je beide zowieso vervangen.

Succes.
 

MO7

  • #8
Hallo

Heb vanmidag tapsensor vervangen, en ketel draait weer als vanouds, iedereen bedankt voor info en advies, wat me echter ook opgevallen is,is dat mijn ventilater meer lawaai maakt dan in het verleden, weet iemand soms ook wat hier de rede van kan zijn?
bvd
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Misschien is die uit de lagers aan het lopen en is hij binnenkort aan vervanging toe.
Mocht dat gebeuren zul je dat moeten laten doen omdat het toestel op
O2 afgesteld moet worden.
 