Drie groepen naar de schuur

Trust

  • #1
Hallo,

Ik wil door de grond naar mijn schuur drie groepen brengen (wasmachine, droger, tuingroep) nu heb ik per ongeluk YMVK besteld ipv YMVK-as, natuurlijk meteen weer 100mtr :( en in mijn enthousiasme de orange tape al van de kopse kant gerukt. Wat kan ik het beste doen, drie half duims electrabuis met per buis een kabel in de groend of een 70mm mantelbuis drie kabels erin leggen of nieuwe YMVK-as bestellen en er daar drie van los door de grond leggen?

Mocht mantelbuis de oplossing zijn wat voor mantelbuis hoor je daar dan voor de gebruiken?

Vast bedankt..
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Hoeveel meter moet je naar de schuur?
 

@rie

Specialist Elektra
  • #3
Geen YMVK in de grond.

Levensgevaarlijk ook bij korte afstanden.

Een aantal jaren geleden is hier in de buurt een dodelijk ongeval gebeurd, toen iemand een ingegraven "regenpijp" probeerde door te zagen (mantelbuis)
waar een Ymvk kabel inzat.
De buis met kabel was door de vorige bewoner van het huis ingegraven.

NOOIT DOEN

Vgr Arie
 

Trust

  • #4

Chathanky

  • #5
@rie schreef:
Geen YMVK in de grond.

Levensgevaarlijk ook bij korte afstanden.

Een aantal jaren geleden is hier in de buurt een dodelijk ongeval gebeurd, toen iemand een ingegraven "regenpijp" probeerde door te zagen (mantelbuis)
waar een Ymvk kabel inzat.
De buis met kabel was door de vorige bewoner van het huis ingegraven.

NOOIT DOEN

Vgr Arie
Het is zeker niet aan te raden, wat ik altijd wel vreemd vond dat energiebedrijven zijn die gewoon standaard 4x95 vmvk kabel leggen, zonder enige armering.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Dat heeft te maken met de NEN.

Deze verbiedt het gebruik van ongewapende bekabeling niet mits de exacte positie bekend is en de kans op beschadiging minimaal.

Bij de Akzo-Nobel heb je bv kabel tracees door de grond deze zijn gemarkeerd met paaltjes. waar tussen het tracee loopt.

De bescherming word dan gevormt door zo´n plastic plaat op 30cm boven de kabel.

15 m is wel ver voor een creatieve oplossing, probeer toch de kabel te ruilen voor ymvk-as.
 

Trust

  • #7
Weer zeer bedankt!

Zal eens pogen te ruilen, en dan dus gewoon drie kabels met 3x 2mm2 leggen?

Bedankt voor de waarschuwing, je moet er idd niet aan denken dat je met je ijzerzaag denkt een regenpijp af te korten en dan in een kabel jenst...

Thx !
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Doe maar 3 kabels 2 x 2,5 mm² + AS
 

Trust

  • #9
The headhunter schreef:
Doe maar 3 kabels 2x2,5mm²+AS
DONE! bedankt.

Ik heb al heel wat over grond kabel gezocht en gelezen in dit forum maar toch nog een vraagje omdat het me niet helmaal duidelijk is: Ik heb nu drie 2x2,5mm² YMVKas door de grond. Ik wil in de schuur twee groepen gebruiken, een voor de wasmachine en een voor de droger. Het mooist is het lijkt me om de kabel rechtstreeks de wandcontact dozen in te brengen maar hoe doe je dat dan met de aarde op de mantel?

Tot zover kan ik alleen maar bedenken om de kabels beide in de schuur een waterdichte doos binnen te brengen, de mantel af te pellen en het vlechtwerk opdraaien tot een "draad" en te solderen en dan lassen met een lasdop. Vervolgegens de gelaste draden naar de wandcontacdoo brengen.

Is dir de juiste manier van werken? Gebruik je alle vlechtdraden? ik heb tussen het vlechtwerk en de binnenmantel geen "aparte" draad of i.d. kunnen ontdekken. Is het slim of "not done" om alle aarde draden (dus van aparte groepen) in een las te maken?

Groeten Trust
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Als je de kabel stript dan zie je een gevlochten pantser.
Dit pantser kan je opstropen en dan verschijnt de litze draad dat is je aarde het pantser knip je eraf.

Het mooiste is als je de kabel stript dan het pantser vasthouden en de mantel iets verder optrekken.
Dan de pantser opstropen en afknippen langs de buitenmantel, litze niet afknippen, en dan de buitenmantel terug schuiven.

Nu heb je dus een litze en een 2 aderige kabel.

Op de litze pers je een stift erin deze monteer je onder de aardklem van de wcd.of met een adereind huls naar een kroonsteentje en dan op massief draad.
Solderen is niet toegestaan, ook niet om er een hard uiteinde op te krijgen.

Soldeer gaat namelijk kruipen onder mechanische belasting en daardoor is het contact niet gewaarborgd.
 

Trust

  • #11
Duidelijk, bedankt!


Ik ga er mee aan de slag.

:lol:
 

Wajang

  • #12
De litze mag je toch niet als aarde gebruiken, maar moet je wel aarden??
't Is al weer zo lang geleden voor mij. :roll:
 

Gerrit

  • #13
De litze is echt bedoeld voor de aarding.
 

Trust

  • #14
Ik heb het achter de rug, ontzettend bedankt!

Zeer goede tips, als je de mantel iets terug druk zie je inderdaad de litse vrijkomen onder het pantser. Ik heb deze met een kroonsteen aan een stukje groen/gele aard draad verbonden in de "waterdichte" lasdoos en het geheel goed ingetaped. Daarna dat stukje aard draad gelast.

Gerrit bedankt je heb me heel wat euries bespaard, het verschil op die lengte van twee of drie draden is toch 70 euro.

Nog een vraag, hoe maak je de verbinding in de groepen kast? Mag je de litse onder de aard rail van de groepenkast monteren of moet je daar ook weer eerst naar een groen/gele draad lassen.

Ik laat natuurlijk de hele boel door een installateur checken maar wil het graag zelf weten/doen. Ik laat overal voldoende draad opgerold zitten zodat de installateur het eventueel aan kan passen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #15
3 of 2 aders dat was niet Gerrit!

De litze moet voorzien van adereindhuls op de aardrail.
ook als je het doet via een kroonsteen moet de litze voorzien worden van huls.
ipv een huls kan ook een AMP steker erop geperst worden Amp klemmen hebben kleuren voor de diameter en moeten net als de hulsen met geschikt gereedschap geperst worden.
de kleur voor 2,5mm² is blauw.
 

Trust

  • #16
Hee headhunter .. excuus.. :? waren de bouwbiertjes.... :shock:

maar je snapt wel wat ik bedoel.. :mrgreen: :mrgreen:

adereindhuls... mmmm... kan je dat bij de bouwmarkt krijgen of is dit echt installateurs werk?

Thx!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #17
Bouwmarkt heeft ze wel, meestal met een krimptangetje om ze aan te knijpen.

De hulzen




De tang


of

De kabelschoenen


en de tang


zorg voor de juiste tang bij de juiste verbinder
vooral bij kabelschoenen moet de tang een vergrendeling hebben die alleen loslaat als de persing gelukt is anders vallen ze zo weer van de ader.
 

Gerrit

  • #18
Het antwoord was van Headhunter. Ere wie ere toekomt.
 

Waldo

  • #19
Chathanky schreef:
@rie schreef:
Geen YMVK in de grond.

Levensgevaarlijk ook bij korte afstanden.

Een aantal jaren geleden is hier in de buurt een dodelijk ongeval gebeurd, toen iemand een ingegraven "regenpijp" probeerde door te zagen (mantelbuis)
waar een Ymvk kabel inzat.
De buis met kabel was door de vorige bewoner van het huis ingegraven.

NOOIT DOEN
Het is zeker niet aan te raden, wat ik altijd wel vreemd vond dat energiebedrijven zijn die gewoon standaard 4x95 vmvk kabel leggen, zonder enige armering.
Het nutsbedrijf mag V/Ymvk in de grond leggen, zij zijn namelijk uitgezonderd op de NEN. Het is dus niet vreemd dat, dat type kabel in de grond ligt.

Voor iedereen die wat in de tuin gaat doen is de NEN wel van toepassing. Dit betekent ALLEEN Ymvk-as.

Hoop dat je er wat aan hebt
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #20
Dan moet je de NEN beter lezen, de uitzondering die voor Nutsbedrijven geldt kan je ook in je tuin creeeren en dan mag je gewoon ymvk gebruiken (oa beschermd gelegd).
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu