Draagconstructie verwijderen muur

TND

  • #1
In onze woning willen wij de muur tussen de keuken en de woonkamer gaan verwijderen.
Hiervoor dient een dragende constructie in de plaats te komen, gezien de muur die verwijderd wordt dragen is.

Mijn eerste gedacht is om dit op te lossen middels het plaatsen van een stalen balk.

Een timmerman die ons helpt kwam ook met een andere oplossing. Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen/mening over deze oplossing.
De vloeren van de 1e verdieping en de zolder zijn houten vloeren.
Op de houten vloer op de eerste verdieping wordt een houten balk geplaatst van ca. 200 mm hoog over de breedte van de overspanning. De wand wordt uitgevoerd met multiplex platen van 15/18 mm dik die als een stijve schijf moeten fungeren.
Onder de houten vloerbalken van de eerste verdieping wordt een stalen strip geplaatst. Deze strip wordt middels draadeinden verbonden aan de houten balk die op de 1e verdiepingsvloer wordt geplaatst. Mijn inziens moet deze houten balk ook worden opgelegd in de buitenmuur van de woning.



1636548475735.png


1636548560092.png
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #2
Die timmerman heeft zeker bij Picobello bv gewerkt.
Je moet dit gewoon even laten berekenen door een constructeur.
Je kunt niet zo maar even een draagmuur veranderen, die zit er niet voor niks.
 

TND

  • #3
Had er zelf al aan gerekend in het geval het een stalen balk moet worden. Dan kom ik op een HEA160 uit met een oplegging in de muur en op een kokertje. Maar dan heb je dus wel 2 oplegpunten.
Bij deze constructie twijfel is toch wat meer aan de robuustheid, dan bij de 'gewezen' stalen balk.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #4
Stabiliteit moet ook gecontroleerd worden, en uitgevoerd worden zoals berekend.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #5
Het maakt voor de constructie niet uit of de balk onder de vloer komt of erop. Maar alle oplossingen moeten berekend worden door een constructeur. Die bekijkt ook de gevolgen voor de fundering en zoals genoemd de stabiliteit.

Zijn berekening heb je bovendien nodig voor de vergunning.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #6
je zult zoals al aangegeven het eea moetennlaten uitrekening ivm puntbelasting op de muur en fundering, met de aangedragen oplossing van uw timmerman zou ik me nog 2x achter de oren krabben
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #7
En vergeet niet dat je hiervoor hoogstwaarschijnlijk een vergunning nodig hebt:!:
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu