Draadloze kamerthermostaat

Nono123

  • #21
Degooyer schreef:
De klep in de aanvoer van de verdeler wordt helemaal open of helemaal dicht geschakeld door de daarop gemonteerde thermostaat. Er is geen tussenstand, dus is het geheel daarmee een aan-uit systeem: of de aanvoer van primair water staat open of dicht. (en dit wordt weer geregeld door de temperatuur van de aanvoerbalk met daarin de temperatuurvoeler, die controleert of de ingestelde waarde correspondeert met de werkelijke waarde.
Dank voor je uitgebreide antwoord, maar ik snap nog steeds niet welke "klep" je bedoeld?

Hieronder en plaatje van een redelijk klassieke vloerverwarmingsunit.
Waarschijnlijk bedoel je niet de thermostatische afsluiter rechts boven?
Want van deze afsluiter varieert de doorlaat, afhankelijk van de watertemp. in de unit.


 

Nono123

  • #22
Ronny schreef:
Het zone ventiel is inderdaad aan/uit, het thermostatisch ventiel is moduleren.
Inderdaad, maar dat is een zoneregeling en staat m.i. los van deze discussie.

Edit
Maar als dit wordt bedoeld, hebben we het lek wel boven...
 
Laatst bewerkt:

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #23
@Nono123 Zone ventiel: is totaal niet ter sprake geweest en heeft echt niets te maken met de keuze voor een aan/uit thermostaat of een modulerende thermostaat.
Dit ventiel wordt bij een zoneregeling open of dicht geschakeld door een stelmotortje: is dus een aan/uit regeling. (of handmatig op een tussenstand)

De klep (of zo je wilt: ventiel) onder de thermostaatknop in de aanvoerleiding wordt ook, afhankelijk van de ingestelde waarde, alleen maar open of dicht geschakeld en dus m.i. dus ook een aan/uit regeling.
Bij een primaire aanvoertemperatuur, lager is dan de ingestelde waarde op die thermostaatknop, valt er weinig te mengen. Deze zal pas warm(primair) water doorlaten, wanneer de temperatuur van het water in de aanvoerbalk (gemeten door de voeler) lager is geworden dan de op de thermostaat ingestelde waarde.

Het langzaam opbouwen van de warmte vanuit de ketel is dus weinig zinvol, want de ketel (of stadsverwarming) zal altijd een hogere watertemperatuur moeten aanvoeren om die menging mogelijk te maken.
 
Laatst bewerkt:

Nono123

  • #24
Degooyer schreef:
De klep (of zo je wilt: ventiel) onder de thermostaatknop in de aanvoerleiding wordt ook, afhankelijk van de ingestelde waarde, alleen maar open of dicht geschakeld <knip>
Nee, sorry. Maar zo werkt een klassieke vv-unit niet.

Hiermee wordt de watertemp. begrenst in de vv-unit.
Deze zal best af en toe helemaal geopend zijn, maar bij een hogere primaire cv water temp. zal deze gedeeltelijk dicht lopen, om een te hoge temp. in de vv te voorkomen.
 
  • Like
Waarderingen: liviu2004

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #25
Het is een dubbel instelbaar thermostatisch ventiel.
Niet meer, niet minder
Dus open-dicht en niets modulerend
ventiel.jpg
 

Nono123

  • #26
Degooyer schreef:
Het is een dubbel instelbaar thermostatisch ventiel.
Niet meer, niet minder
Dus open-dicht en niets modulerend
Wat betreft de eerst 2 zinnen, ben ik het helemaal met u eens.

Maar de 3e zin laat weinig ruimte meer over voor een Babylonische spraakverwarring.

Ik kan alleen maar hopen dat u bereid bent wat bij te leren, en zich te verdiepen in de werking van een thermostaat kraan.

Hoe werkt een thermostatische radiatorafsluiter ?

Mijn complimenten overigens, voor een heleboel goede adviezen die u hier wel geeft.
 
  • Like
Waarderingen: liviu2004

In gedachten

Specialist Vloerverwarming
  • #27
Sorry, maar ik laat me niet verder uit m'n tent lokken..... ik ben blij dat m'n afnemers mijn adviezen wel opvolgen en dik tevreden zijn. We verkopen honderden van deze thermostatische kranen per jaar in (aan/uit!!) zoneregelingen.
 
Laatst bewerkt:

Auto-Geen

  • #28
Het regelgebied van een thermostatische kraan is de proportionele band en is vaak 2K. Er onder is is het ventiel open en er boven gesloten. Door te moduleren probeert de kraan in het gebied van de P-band te blijven.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #29
Ik denk dat iedereen die dat wil tijd genoeg heeft gehad te reageren.
Aangezien dit onderwerp verder geen nut heeft voor de klussers die dit forum bezoeken wordt het topic gesloten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.