Doucheputje trekt leeg bij doortrekken WC

Hallo,

Sinds 5 jaar wonen wij in ons huidige huis (uit 1972) en hebben wij sinds het begin wisselend last van het volgende probleem:
Als de WC op de 1e verdieping wordt doorgespoeld, met name bij een grote boodschap, wordt het doucheputje op de 1e verdieping grotendeels leeggetrokken. Soms in 1 keer helemaal, soms een klein beetje. Uiteindelijk leidt dit tot stankoverlast uit het putje (wat op zich snel te verhelpen is door er een bekertje water in te gieten).
Hetzelfde gebeurt als de wastafel op de 1e verdieping wordt gevuld met de stop dicht en we hem daarna laten leeglopen.
De WC op de begane grond heeft geen effect op het doucheputje.

Er loopt een 40mm ontspanningsleiding door het dak (zie tekening). Deze is gecontroleerd en open, dus er zou lucht aan- en afvoer mogelijk moeten zijn.
Op de zolder loopt van de standleiding tevens een extra 40mm aftakking van de oude CV afvoer. Deze zit normaal dicht. Als ik deze openmaak verbetert dit het probleem niet. (wel voel ik lucht bewegen, ruik ik rioollucht en hoor ik het druppen in de leidingen)

Ik heb geprobeerd de situatie hieronder zo goed mogelijk te tekenen.
De regenpijp voert ook af op de verzamelleiding (buitenshuis ad voorkant), dit staat niet op de tekening.

Weet iemand misschien de oorzaak en een oplossing voor dit probleem? Zou het kunnen dat de diameter van de ontspanningsleiding te klein is?

PXL_20260413_080051105~2.jpg
 
Er staan geen afstanden in je tekening, maar het zou, gezien je schets, ook kunnen dat de wc aansluiting op de 1e te dicht bij je badkamer afvoer zit.
 
Er staan geen afstanden in je tekening, maar het zou, gezien je schets, ook kunnen dat de wc aansluiting op de 1e te dicht bij je badkamer afvoer zit.
Ik kan niet zien hoeveel hier tussen zit, ik schat ong 50cm. Maar het probleem bestaat ook bij het afvoeren vd wastafel, niet alleen de wc
 
Ik ben nog niet evertuigd dat 40 mm buis onvoldoende zou zijn voor het laatste deel van een standleiding.
Als je de wastafel is langzaam laat leeg lopen wordt het stankslot van het putje dan ook opengezogen?
Dan zou je kunnen onderzoeken wat er gebeurd met een hogere waterkolom in het putje.
Of wat gaat er gebeuren als je het syphon van de wastafel open maakt of leeg laat lopen en dan iemand het toilet laat doortrekken.
 
Ik ben nog niet evertuigd dat 40 mm buis onvoldoende zou zijn voor het laatste deel van een standleiding.
Als je de wastafel is langzaam laat leeg lopen wordt het stankslot van het putje dan ook opengezogen?
Dan zou je kunnen onderzoeken wat er gebeurd met een hogere waterkolom in het putje.
Of wat gaat er gebeuren als je het syphon van de wastafel open maakt of leeg laat lopen en dan iemand het toilet laat doortrekken.

Als de wastafel langzaam leegloopt gebeurt er niets. Het gebeurt alleen als je een flinke plas water in één keer laat weglopen, en pas tijdens het laatste beetje (borrelt dan ook).
Ik zal de sifon van de wastafel eens openmaken en kijken wat er gebeurt.

Die is dan te klein. Dat moet minimaal 1 meter zijn. Zie ook handboek binnenriolering.

Dank, goed om te weten, dat zou het voor de wc verklaren, maar dan niet waarom de wastafel het putje ook leegtrekt?
 
Laatst bewerkt:
Als ik de sifon van de wastafel verwijder is het probleem opgelost: het water in het doucheputje beweegt wel wat maar het peil daalt niet bij het doortrekken van de WC. Wel flink wat geborrel uit de dan open afvoerleiding vd wastafel.

Wat kan ik nu met deze info @wgb ?
 
De conclusie is dat de standleiding onvoldoende belucht wordt.
De ontspanningsleiding is te klein en kan ook nog verstopt zitten.
 
Wat voor doucheput zit er plaats even situatie foto?
die 50 mm leiding hoe zit ie precies op die stand leiding?
Vaak is het dat de lucht niet weg wil
Dit zie je veel bij een drain zit de verloop verkeerd om.
12496_verloop_2.jpg
 
Laatst bewerkt:
De ontspanningsleiding in te klein, maar dat is niet allen het probleem.
De liggende leiding van douche en wastafel is ook te klein, deze had 75mm moeten zijn.
Als de wastafel vol staat en leegloopt trekt hij ook de doucheput leeg.
Dit wil dus zeggen volvulling in de leiding en dus geen kans om lucht toe te laten, en dus geen beluchting.
Probeer eens een beluchter sifon onder de wastafel te plaatsen verhelpt je probleem misschien een beetje.

Zonder maten te weten gok ik dat je t-stuk van toilet en wastafel te dicht op elkaar zitten.
En dan heb je geen luchttoetreding zie tekening. Rode pijl deze word geblokt door de waterstroom van de toilet.

douche putje trekt leeg waterverloop.jpg
 
Wat voor doucheput zit er plaats even situatie foto?
1000049416.jpg

Er zit een rechthoekige opvangbak met metalen deksel, daaronder dit putje.
die 50 mm leiding hoe zit ie precies op die stand leiding?
50mm doucheafvoer komt met horizontaal t-stuk op de afvoer vd wastafel (ook 50mm) en die komen samen horizontaal met een t-stuk op de standbuis (90° hoek)
Probeer eens een beluchter sifon onder de wastafel te plaatsen verhelpt je probleem misschien een beetje.
Bedankt voor je input. Dat is een oplossing die makkelijk te realiseren is.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan