Hallo,

Ik heb de volgende vraag:
Op dit moment heb ik op zolder een mechanische ventilatie met beneden een 3 standen schakelaar. De ventilator heeft een stekker met 5 poten.

Is het mogelijk om een extra 3 standen schakelaar in de badkamer aan te brengen?

Of, indien dit niet mogelijk is, de ventilatie hoog schakelen als het licht in de badkamer aangaat?
 
Hoi Sandersmit,

Misschien is het handig te vermelden om welk merk en type apparaat het gaat.

Als het mogelijk is een foto of afbeelding van het gebruikte schema van het toestel naar de klusidee site op te sturen.
Dan kunnen we misschien heel gericht ja of nee zeggen of een oplossing bedenken voor u?

Vr Gr
 
Een extra 3-standen schakelaar zal niet gaan. Een schakeling om de ventilator een hoog toerental te laten draaien, als het licht in de douche aan gaat, wel.

Zet daartoe parallel aan de lamp een relais en zorg dat het maakkontakt hiervan de verbinding maakt tussen de punten L 1 en L-3 van de perilex kontaktdoos waar de ventilator op is aangesloten.
Bouw het relais in in een kastje en vermeld duidelijk dat hierin mogelijk 2 groepen voorkomen.

Bedenk wel dat werken aan de installatie grote zorgvuldigheid vereist.
Als je er niet zeker van bent dat je dit tot een goed einde kunt brengen, blijf er dan liever af en vraag iemand die deskundig is om te helpen.
 
Ben het wel met je eens Gerrit maar dan moeten de andere ingeschakelde toerentallen eerst uitgeschakeld worden.

Meerdere toerentallen tegelijk ingeschakeld vinden de motoren niet fijn :mrgreen:
 
Toch niet. Mechanische ventilatieunits zijn geen meerpolige motoren maar bereiken hun verschillende toerentallen door voorschakeling van condensatoren. Een condensator in serie met een wisselstroombelasting is te beschouwen als weerstand en deze kun je zonder meer overbruggen.
 
Bedankt voor de reacties. Ik heb inmiddels een elektricien ingeschakeld.

Die gaat mijn 3 standen schakelaar uit de meterkast vervangen door twee gewone aan/uitschakelaars (1 in de keuken en 1 in de badkamer). De 2 wordt dan in de keuken geschakeld en de 3 in de badkamer. Nou maar hopen dat dat afdoende ventileert (we hebben het huis net gekocht).
 
Er zijn merken/types die optioneel draadloze standenschakelaars aan kunnen sluiten. Hierbij zijn er wel meerdere driestandenschakelaars te combineren.
Als je d.m.v. je aan/uit schakelaars de ventilatie helemaal UIT kan schakelen, zou ik het je afraden. Je zal in de praktijk te weinig ventileren.
 
Patrick,

Bedankt. Het is niet mijn bedoeling om niet te ventileren, maar juist om zo goed mogelijk te ventileren. De schakelaars schakelen tussen stand 1 en 3 en tussen stand 1 en 2.
De ventilator blijft dus altijd aan staan.

Had inderdaad op internet die draadloze types gezien, maar wil eerst proberen of mijn oude ventilatie op deze manier voldoende ventileert.
 