Waarom werkt mijn verwarming 9 keer wel super normaal,
1 keer werkt ze plots niet?
Vaak gebeurt het wanneer ze een aantal dagen het afgestaan.
Maar het kan zich net zo goed voordoen 's morgens nadat ze de dag ervoor perfect heeft gewerkt.
WOLF ketel met
Oliebrander WEISHAUPT WL 10, WL 15 of WL 20
Thermostaat. CHRONOGYR REV 10
Pomp verwarmingswater: GRUNDFOS typ UPS 32 60 180
Pomp tapwater: WILO Typ Rs 25/60 r
Wat gebeurt er wanneer ze niet werkt:
-chauffagewater warmt normaal op. Water staat op 75°
-tapwater staat op 55° en heeft inderdaad die temperatuur.
-pomp ronkt zachtjes maar het verwarmingswater wordt NIET rondgestuurd. Buis voorbij de pomp is koud.
1 maal op 10 blijft deze toestand, soms 3 a 4 uur duren, en dan plots wordt het verwarmingswater rondgestuurd.
De thermostaat staat al die tijd in 'aanvraag warm water'
Installateur heeft reeds vervangen: Pomp verwarmingswater en hier en daar een kraan.
1 keer werkt ze plots niet?
Vaak gebeurt het wanneer ze een aantal dagen het afgestaan.
Maar het kan zich net zo goed voordoen 's morgens nadat ze de dag ervoor perfect heeft gewerkt.
WOLF ketel met
Oliebrander WEISHAUPT WL 10, WL 15 of WL 20
Thermostaat. CHRONOGYR REV 10
Pomp verwarmingswater: GRUNDFOS typ UPS 32 60 180
Pomp tapwater: WILO Typ Rs 25/60 r
Wat gebeurt er wanneer ze niet werkt:
-chauffagewater warmt normaal op. Water staat op 75°
-tapwater staat op 55° en heeft inderdaad die temperatuur.
-pomp ronkt zachtjes maar het verwarmingswater wordt NIET rondgestuurd. Buis voorbij de pomp is koud.
1 maal op 10 blijft deze toestand, soms 3 a 4 uur duren, en dan plots wordt het verwarmingswater rondgestuurd.
De thermostaat staat al die tijd in 'aanvraag warm water'
Installateur heeft reeds vervangen: Pomp verwarmingswater en hier en daar een kraan.