Hallo,

ik heb een doogezakte balk (220 mm hoog /100 mm breed) (loopt over de volle breedte van het huis, dus 5 meter) zit aan weeszijde in de muur, na 2 meter rust de balk op een muurtje. (hier is hij ongeveer 1,5 cm doorgezakt) de andere 3 meter is hij op zijn laagste punt 3 cm doorgezakt. de balk zit aan de gevel zijde. nu willen wij deze balk gaan opkrikken en dan ondersteunen met een metalen u-profiel (aan de onderkant) of 2 L-profielen (aan de zijkant). het muurtje verstevigen met een metalenstip en de balk in de muur opnieuw inmetselen. wat kunnen we het beste nemen een U of L profiel en is ons plannetje goed bedacht.
het huis is van 1935, de balk heeft op het laagste punt een knoest. de andere balken doen iets mee, zitten om de 60cm. het doorzakken is geleidelijk ontstaan, nu erger door gebruik zolder verdieping. moet ik ook wat met de andere balken? alvast bedankt voor jullie mee denken
andre
 
Ik dacht dat hierop het forum een 'stickie' stond m.b.t. maatvoering hout. Ik kan het helaas niet zo snel vinden. Zoals ik het nu lees zou het geen kwaad kunnen om wat extra balken naast de balken te leggen. De zolders van 1935 waren nog niet bedoeld voor permanente bewoning, maar meer om je oude rommel op te bergen. :mrgreen:
 
Een balk van die afmeting mag niet zoveel doorzakken op afstanden van 2 en 3 meter, er is dus wat anders aan de hand.
Er is maar één veilige methode en dat is een deskundige zoals een aannemer of een bouwkundige er naar laten kijken, hij kan u dan adviseren.
 
Trouwens, een balk even terugkrikken die er tijden over heeft gedaan om door te zakken lijkt me ook geen goed idee. Dus neem het advies van Jan ter harte.
 
Erg nieuwsgierig wat de uitkomst is...ooit houtrot gehad in houten vloer waar soortgelijke balken in zaten. Balken waren voor 25% door, echter ze zakten nog niet door.
 
Ik heb het hier in het huis ook gehad, maar die waren niet doorgezakt, maar de muurtjes in de kruipruimte waren simpelweg niet allemaal op de zelfde hoogte gebracht.
Balken van die afmeting zakken over het algemeen niet door en zeker niet als er om de 2 meter een steunmuurtje aanwezig is.

Ik heb het probleem toen simpel opgelost met 2 houten wiggen en een autokrik (3 tons potkrik).
Krik er onder en balk iets opdraaien 2 wiggen er onder zodat ze elkaar net iets overlappen.
Wiggen vastslaan en evt. meehelpen met de krik tot je de gewenste hoogte hebt, krik weg en de balk een paar dagen de tijd geven om zich weer te zetten.

Als de balk echt is doorgezakt dan zou ik toch eerst goed gaan zoeken naar de oorzaak voordat je verstevigingen oid. aan gaat brengen want het lijkt me echt niet normaal dat een balk van die afmetingen zo maar doorzakt.

suc6

Gerrit
 