Toen we thuiskwamen bleek de helft van het huis spanningsloos te zijn.
De aardlek voor 4 groepen lag er uit.
Na het systematisch zoeken kwam ik bij de dompelpomp uit.
Helaas heb ik geen gegevens van de pomp maar schat een beetje in dat het een pomp van 250 w zou kunnen zijn.
Als ik meet tussen L en N dan meet ik 12,8 ohm.
Wie weet of dit een normale waarde is?
Tussen de aansluitdraden en de aarde in de meterkast meet ik een oplopende waarde, die oploopt alsof ik een condensator sta op te laden. Dit met een multimeter met een 9 volts voeding.
Dan denk ik in eerste instantie in een onderbreking ergens en de capaciteit van de ader sta te meten.
Deze loopt op tot boven de 150 Kohm
Helaas heb ik geen megger tot mijn beschikking.
Wie heeft er een idee?
De aardlek voor 4 groepen lag er uit.
Na het systematisch zoeken kwam ik bij de dompelpomp uit.
Helaas heb ik geen gegevens van de pomp maar schat een beetje in dat het een pomp van 250 w zou kunnen zijn.
Als ik meet tussen L en N dan meet ik 12,8 ohm.
Wie weet of dit een normale waarde is?
Tussen de aansluitdraden en de aarde in de meterkast meet ik een oplopende waarde, die oploopt alsof ik een condensator sta op te laden. Dit met een multimeter met een 9 volts voeding.
Dan denk ik in eerste instantie in een onderbreking ergens en de capaciteit van de ader sta te meten.
Deze loopt op tot boven de 150 Kohm
Helaas heb ik geen megger tot mijn beschikking.
Wie heeft er een idee?