DN50 of DN75?

Hoi allen,

Graag zou ik advies willen vragen. Ik heb het technisch handboek dan Dyka doorgenomen, maar kom er toch niet helemaal uit.
Zie foto's:
De horizontale afstand van het verste punt (wastafel) tot de plaats waar de buizen naar beneden gaan is iets korter dan 3 meter.
Ik wil horizontaal DN50 gebruiken met 45 graden hoeken (ook voor de Y-stukken).
  1. Maar wat doe ik bij A, B en C (zie schema)? Gebruik ik hier wel 90 graden?
  2. En is het slim om op DN75 over te gaan vanaf punt D, E of F?
  3. We sluiten dit niet op de standleiding (DN110) van de WC aan omdat dit 4 meter vanaf de douchegoot zit en we de vloer niet zo ver willen ophogen (PIR+Vloerverwarming in zandcement). Vanaf punt C legt de leiding nog 7 meter af voordat het bij de standleiding uitkomt. Moet er een extra beluchting komen op dit traject?

1780513090742.png
1780513114229.png
 
Naamloos.jpg

Beter is de 75 door te trekken naar het dak zodat je een goede ontspanning hebt nu met die bochten A,B,C gaat als je bad leeg loopt zuigen aan drain en wastafel sifons.
Ook moet je bij de wastafels 2 aan sluitingen maken.
1780563997314.png
 
Mag de aansluiting van de wastafels ook verticaal splitten, mits daar voldoende afstand is (5x buisdiameter)?
Ik moet even kijken of ik die optie zo weg kan werken, maar goed idee. Moet de ontspanningsbuis dan ook echt 75 zijn? Of mag ik overgaan op 40 boven het stuk waar alle aansluitingen op zitten? 40 (of 50) is weg te werken in de voorzetwand. 75 zonder isolatie niet meer, wordt het zo rumoerig van.... De beluchter die ik heb gehaald (https://www.hornbach.nl/p/martens-beluchter-met-klemaanslag-pvc-o-40-mm/8200229/) is overigens ook maar 40?
 
Kijk als ik volgens regels doe dan moet die ontspanning minimaal 75zijn.
en hornbach kan je niet gaan vergelijken met instalatie werk loodgieter vaak gewoon doe het zelf werk
en als je de dijka gelezen hebt staat het er ook dat minimaal voor een standleiding 75 moet zijn.
er zijn beluchters voor en wastafel dat slecht leeg loopt dat kan je mini ding plaatsen.
En er zullen best mensen zijn die zeggen ach het kan wel, maar straks als je alles klaar hebt en je afvoer geeft problemen dan heb je spijt.
er zijn zelfs beluchters 70-110
 
Bedankt voor de tip, ik ga ermee aan de slag. Wat ik me dan nog wel afvraag. Ik heb aan de andere zijde het toilet aangesloten (110).
Deze maakt direct een 90 gradenbocht naar beneden. Eigenlijk had ik een hier een T stuk moeten gebruiken en bovenop een 75 voor de beluchting. Nu heb ik hieronder een 110 Ystuk naar 75. Moet ik dit aanpassen, of kan dit geen kwaad? Lijkt me dat onder de bocht dan ook niet handig is...
 
Helder, goed filmpje! M.b.t. de opmerking van de wasbakken:
Mogen deze dan verticaal samen komen, of moeten deze echt horizontaal al naar 2 trajecten worden gesplitst?
En zo ja, beide hebben dan een eigen sifon neem ik aan. Of mogen ze samen op een DN50 sifon?
 
Kijk vaak hebben ze losse kommen dan beter 2 aparte aan sluitingen.
je hebt ook afvoeren die horizontaal op 1 punt komen.
vaak gebobbel ene kant loot slechter leeg.
vaak moet dat somen op een T-stuk waar al een verdeling in zit.
t-stuk wastafel afvoer.jpg

Ik adviseer altijd elk een aan sluiting maken met een rubber overgang stuk vaak doen ze toch anders maar daar komen ze vanzelf wel achter.
 