DN50 of DN75?

Hoi allen,

Graag zou ik advies willen vragen. Ik heb het technisch handboek dan Dyka doorgenomen, maar kom er toch niet helemaal uit.
Zie foto's:
De horizontale afstand van het verste punt (wastafel) tot de plaats waar de buizen naar beneden gaan is iets korter dan 3 meter.
Ik wil horizontaal DN50 gebruiken met 45 graden hoeken (ook voor de Y-stukken).
  1. Maar wat doe ik bij A, B en C (zie schema)? Gebruik ik hier wel 90 graden?
  2. En is het slim om op DN75 over te gaan vanaf punt D, E of F?
  3. We sluiten dit niet op de standleiding (DN110) van de WC aan omdat dit 4 meter vanaf de douchegoot zit en we de vloer niet zo ver willen ophogen (PIR+Vloerverwarming in zandcement). Vanaf punt C legt de leiding nog 7 meter af voordat het bij de standleiding uitkomt. Moet er een extra beluchting komen op dit traject?

1780513090742.png
1780513114229.png
 
Naamloos.jpg

Beter is de 75 door te trekken naar het dak zodat je een goede ontspanning hebt nu met die bochten A,B,C gaat als je bad leeg loopt zuigen aan drain en wastafel sifons.
Ook moet je bij de wastafels 2 aan sluitingen maken.
1780563997314.png
 
Mag de aansluiting van de wastafels ook verticaal splitten, mits daar voldoende afstand is (5x buisdiameter)?
Ik moet even kijken of ik die optie zo weg kan werken, maar goed idee. Moet de ontspanningsbuis dan ook echt 75 zijn? Of mag ik overgaan op 40 boven het stuk waar alle aansluitingen op zitten? 40 (of 50) is weg te werken in de voorzetwand. 75 zonder isolatie niet meer, wordt het zo rumoerig van.... De beluchter die ik heb gehaald (https://www.hornbach.nl/p/martens-beluchter-met-klemaanslag-pvc-o-40-mm/8200229/) is overigens ook maar 40?
 