Ik zou zeggen kijk even in de NEN1010-2007 bij de artikelen die ik genoemd heb.
Zover ik weet is de 2,25mtr met de verandering van de min hoogten van ruimten in het bouwbesluit 2003 aangepast. Weet niet precies welke uitgave van de NEN1010 daarop is aangepast, maar in 2007 uitgave staat dat een zone 2,6mtr hoog is.
Een weldenkend mens niet, maar per ongeluk kan alles gebeuren. Met een lengte van 1,84 reik je makkelijk naar 2,25. Even uitrekken onder de douche en je raakt al iets aan wat een weldenkend mens onder de douche niet wil aanraken.
Het enige dat ik heb willen zeggen: Pas op met elektrische installaties in badkamers en al helemaal in de zone 0 en 1. Kijk in de NEN1010 / NPR wat daarover gezegd wordt, beoordeel de situatie terplaatste en handel ernaar. Het idee dat 12V halogeen lampjes omdat dit een ongevaarlijke spanning is, zonder verdere eisen daar toegepast kunnen worden is onjuist. NEN1010 bijlage 702A geeft een aardig overzicht wat wel en niet is toegestaan.
Als voorkomen van "makkelijk een opsodemieter kunnen krijgen" de maatstaf is, kunnen we de NEN1010 wel afschaffen.
Als mijn vorige bericht onduidelijk was, spijt me dat zeer. Het kan ook zijn dat ik het allemaal fout interpreteer, maar ik blijf liever aan de veilige kant.